第二種電気工事士 過去問
平成30年度上期
問10 (一般問題 問10)
問題文
低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器の定格電流とコンセントの組合せとして、不適切なものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第二種電気工事士試験 平成30年度上期 問10(一般問題 問10) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器の定格電流とコンセントの組合せとして、不適切なものは。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
【4】は30Aの配線用遮断器を使用していますが分岐回路のコンセントが15Aを使用していますので不適切だといえます。
参考になった数39
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
1.正しいです。20[A]の配線用遮断器を用いたB20[A]分岐回路です。この場合、コンセントの定格電流は20[A]以下である必要があります。この選択肢は条件を満たしています。
2.正しいです。20[A]の配線用遮断器を用いたB20[A]分岐回路です。この場合、コンセントの定格電流は20[A]以下である必要があります。この選択肢は条件を満たしています。
3.正しいです。30[A]の配線用遮断器を用いた30[A]分岐回路です。この場合、コンセントの定格電流は20[A]以上30[A]以下である必要があります。この選択肢は条件を満たしています。
4.誤りです。30[A]の配線用遮断器を用いた30[A]分岐回路です。この場合、コンセントの定格電流は20[A]以上30[A]以下である必要があります。この選択肢はコンセントの定格電流は20[A]以上30[A]以下という条件を満たしていません。
ゆえに、正解は4番となります。
参考になった数16
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
分岐回路の種類と過電流遮断器の定格電流、コンセントの定格電流の組み合わせの暗記が必要です。
4は30Aの過電流遮断器には、コンセントの定格電流が20A以上30A以下のものを使わなければなりません。
従って4は15Aコンセントが使用されているので、誤りとなります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問9)へ
平成30年度上期 問題一覧
次の問題(問11)へ