第二種電気工事士 過去問
平成30年度上期
問11 (一般問題 問11)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 平成30年度上期 問11(一般問題 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 20
- 30
- 60
- 120
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
第二種電気工事士試験 平成30年度上期 問11(一般問題 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
電気設備の技術基準の解釈
第33条「低圧電路に施設する過電流遮断器の性能等」
で定められています。
配線用遮断器の定格電流の1.25倍の電流が生じた場合
30A以下では60分以内
配線用遮断器の定格電流の2倍の電流が生じた場合
30A以下では2分以内
に遮断されなければなりません。
この問題では定格電流20Aに25Aの電流が流れたとあります
25/20=1.25
から定格電流の1.25倍という事ですので。
正解は
【3】60
となります。
参考になった数47
この解説の修正を提案する
02
配線用遮断器には過電流が流れた時に配線用遮断器が作動するまでの時間が定格電流ごとに定められています。
定格電流と動作時間の関係を暗記する必要があります。
配線用遮断器の定格電流が30A以下の場合、定格電流の1.25倍の電流が流れた場合は、60分以内で動作する必要があります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
25[A]は、定格電流20[A]の1.25倍の値です。定格電流が30[A]以下の配線用遮断器に定格電流の1.25倍の電流が流れたとき、60分以内に自動的に動作する必要があります。ゆえに、正解は3番となります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問10)へ
平成30年度上期 問題一覧
次の問題(問12)へ