第二種電気工事士 過去問
令和8年度上期
問42 (配線図 問12)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和8年度上期 問42(配線図 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄筋コンクリート造集合住宅の1戸部分の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にある点滅器は、特記のある場合を除き「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】図記号で示す一般用照明にはLED照明器具を使用することとし、選択肢(答え)の写真にある照明器具は、すべてLED照明器具とする。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑫で示す部分の配線工事に必要なケーブルは。
ただし、使用するケーブルの心線数は最少とする。
問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

適切なケーブルを選ぶ問題です。

心線数は最少なので、間違えないようにしてください。

選択肢3. 解答選択肢の画像

正解です。

電源線(白)接地線はスイッチと負荷へ、

電源線(黒)非接地線はスイッチとコンセントに繋ぎます。

電源からの線(白)で、DL(ロ・ハ・ハ)を繋ぐ、

DL(ハ・ハ)と3路スイッチ(0番)が黒線で繋がります。

3路スイッチ(1・3)同士を接続します。

すると、

電源から1本(白)

上側DL(ハ)から1本(黒)

3路スイッチ(1・3)白黒1本ずつきていることがわかります。

したがって心線数4本あるので2心2本が正解です。

まとめ

結論、複線図が書けないと解けない問題です。

技能試験でも必要なため、書く練習をするといいです。

参考になった数3

02

配線工事に必要なケーブルに関する問題です。

この問題も、複線図が書けないと解けない問題となります。

選択肢3. 解答選択肢の画像

複線図を書くと、2つのダウンライトとつながっている電線と、それぞれにつながっている3路スイッチ2つの配線と分かります。

したがって、2本ずつが2ヵ所なので、こちらの組み合わせが適切となります。

まとめ

複線図の書き方は次の技能試験でも重要となるので、筆記試験の段階でマスターしておきましょう。

参考になった数1