第二種電気工事士 過去問
令和8年度上期
問43 (配線図 問13)
問題文
図は、鉄筋コンクリート造集合住宅の1戸部分の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にある点滅器は、特記のある場合を除き「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】図記号で示す一般用照明にはLED照明器具を使用することとし、選択肢(答え)の写真にある照明器具は、すべてLED照明器具とする。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑬で示す部分に取り付ける機器は。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にある点滅器は、特記のある場合を除き「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】図記号で示す一般用照明にはLED照明器具を使用することとし、選択肢(答え)の写真にある照明器具は、すべてLED照明器具とする。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑬で示す部分に取り付ける機器は。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第二種電気工事士試験 令和8年度上期 問43(配線図 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄筋コンクリート造集合住宅の1戸部分の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にある点滅器は、特記のある場合を除き「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】図記号で示す一般用照明にはLED照明器具を使用することとし、選択肢(答え)の写真にある照明器具は、すべてLED照明器具とする。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑬で示す部分に取り付ける機器は。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にある点滅器は、特記のある場合を除き「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】図記号で示す一般用照明にはLED照明器具を使用することとし、選択肢(答え)の写真にある照明器具は、すべてLED照明器具とする。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑬で示す部分に取り付ける機器は。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
漏電遮断器を答える問題です。
【BE】なので、過負荷保護付き漏電遮断器です。
誤りです。
配線用遮断器で、図記号は🄱です。
正解です。
外観にテストボタン(灰色)があることが特徴です。
誤りです。
漏電火災警報器で、
図記号は円の中にYを逆さにしたような記号にGを添えたようなものです。
誤りです。
電磁開閉器で、図記号は【S】です。
よく見かける問題なので、
BE=過負荷保護付き漏電遮断器と暗記してください。
参考になった数38
この解説の修正を提案する
02
機器の識別に関する問題です。
この問題のポイントは、テストボタンの有無を調べる事となります。
これは配線用遮断器なので誤りです。
テストボタンがありません。
正しい図です。
これは過負荷保護付き漏電遮断器で、右側にボタンがあるのが特徴です。
これは漏電火災警報器なので誤りです。
これは電磁開閉器なので誤りです。
配線用遮断器と漏電遮断器が間違いやすいです。
冒頭でも伝えましたが、テストボタンの確認で解けるのでしっかり覚えておきましょう。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
この問題は、漏電遮断器に関する問題です。
【BE】なので、過負荷保護付き漏電遮断器を答える問題です。
これは誤りです。
これは、配線用遮断器です。
これが正解です。
これが過負荷保護付き漏電遮断器です。
これは誤りです。
これは、漏電火災警報器です。
これは誤りです。
これは、電磁開閉器です。
過負荷保護付き漏電遮断器は、右側にボタンがあるので注意して見分けましょう。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問42)へ
令和8年度上期 問題一覧
次の問題(問44)へ