第二種電気工事士 過去問
令和8年度上期
問41 (配線図 問11)
問題文
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にある点滅器は、特記のある場合を除き「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】図記号で示す一般用照明にはLED照明器具を使用することとし、選択肢(答え)の写真にある照明器具は、すべてLED照明器具とする。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑪で示すボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。
ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 令和8年度上期 問41(配線図 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にある点滅器は、特記のある場合を除き「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】図記号で示す一般用照明にはLED照明器具を使用することとし、選択肢(答え)の写真にある照明器具は、すべてLED照明器具とする。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑪で示すボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。
ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
複線図の問題です。
前半の計算問題も大事ですが、
ここからは確実に答えれらるようにしておくことが大事になってきます。
正解です。
電源…(白)
コンセント…(白)
蛍光灯…(白)
プルスイッチ付蛍光灯…(白)
換気扇…(白)
白の配線同士を接続します。
1.6㎜なので、刻印(中)でスリーブ(中)となります。
電源…(黒)
コンセント…(黒)
プルスイッチ付蛍光灯…(黒線)
換気扇…(黒)
スイッチ…(黒)
黒の配線同士を接続します。
1.6㎜なので、刻印(中)でスリーブ(中)となります。
スイッチ⇔蛍光灯を接続します。
1.6㎜なので、刻印(〇)でスリーブ(小)となります。
したがって小のリングスリーブ1個、
中のリングスリーブ2個が正解となります。
VVF1.6㎜が1ポイント、VVF2.0㎜が2ポイントとして以下のように覚えるとよいです。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
リングスリーブの種類と最少個数に関する問題です。
この問題も複線図が書けないと解けない問題となります。
複線図を書くと、コンセントと照明2ケ、換気扇と電源側につながっている5本接続と、コンセントと照明2ケ、換気扇のそれぞれのスイッチと電源側の5本接続と、照明とスイッチを接続している2本接続が分かります。
次にスリーブですが、全てVVF1.6mmなので5本接続は中2つとなり、2本接続は小1つとなるので、こちらの組み合わせが適切となります。
VVF1.6mmと2.0mmではリングスリーブの識別が異なるので、事前に確認しておきましょう。
1.6mmなら4本以下は小、それ以上は中、ということは最低限覚えておきましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問40)へ
令和8年度上期 問題一覧
次の問題(問42)へ