第二種電気工事士 過去問
令和8年度上期
問8 (配電理論及び配線設計 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和8年度上期 問8(配電理論及び配線設計 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

金属管による低圧屋内配線工事で、管内に断面積3.5mm2の600Vビニル絶縁電線(軟銅線)4本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。
ただし、周囲温度は30℃以下、電流減少係数は0.63とする。
  • 19
  • 23
  • 31
  • 49

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

電線の許容電流に関する問題です。

単線、より線共に許容電流を覚える必要があります。

選択肢2. 23

23が正解です。

断面積3.5スケアの許容電流は37Aです。

電流減少係数0.63をかけると23.31Aとなり、23Aとなります。

まとめ

・単線(直径)

1.6mm 27A 

2.0mm 35A 

2.6mm 48A 

3.2mm 62A

 

・より線(総断面積)

2スケ 27A 

3.5スケ 37A 

5.5スケ 49A 

8スケ 61A

 

許容電流表があるので覚えておくと解ける問題です。

併せて電流減少係数も覚えてて損はないです。

 

3本以下0.70

4本0.63

5.6本0.56

 

3本から0.07ずつ減らした値になります。

参考になった数3