- 被測定接地極を端とし、一直線上に2箇所の補助接地極を順次10m程度離して配置する。
- 被測定接地極を中央にして、左右一直線上に補助接地極を5m程度離して配置する。
- 被測定接地極を端とし、一直線上に2箇所の補助接地極を順次1m程度離して配置する。
- 被測定接地極と2箇所の補助接地極を相互に5m程度離して正三角形に配置する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
接地抵抗を測定する為の知っておくべき基本的な内容の問題です。
接地抵抗計にはすでに地面に埋め込んでいる接地(アース)と
導通する棒を2本(以後、接地極)地面に埋め込んで、
機器とそれぞれの接地極をリード線で繋ぎ測定して いきます。
この問題は絵で出されるケースもありますが、その時に出てくる機器と繋ぐ3か所をE、P、 Cと呼んでいます。
測定したい接地極をE、そこから10m離れた箇所に埋め込む補助接地極をP、
さらにPから10m離れた箇所に埋め込んだ補助接地極をCと呼んでいます。
正解です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
接地抵抗に関する問題です。
接地極の配置に関しては取り決めがあるので、確認しておきましょう。
正しい記述です。
被測定接地極を端とし、一直線上に2箇所の補助接地極を順次10m程度離して配置します。
この10mという値を覚えておきましょう。
10m以下なので誤りです。
10m以下なので誤りです。
10m以下なので誤りです。
さらに三角形に配置する事もありません。
補助接地極の配置は10mと忘れずに覚えておきましょう。