問題

第二種電気工事士試験 令和7年度下期 問25(一般問題 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

絶縁抵抗測定が困難なので、単相100/200Vの分電盤の各分岐回路に対し、使用電圧が加わった状態で、クランプ形漏れ電流計を用いて、漏えい電流を測定した。その測定結果は、使用電圧100VのA回路は0.5mA、使用電圧200VのB回路は1.5mA、使用電圧100VのC回路は3mAであった。絶縁性能が「電気設備の技術基準の解釈」に適合している回路は。
  • すべて適合している。
  • A回路とB回路が適合している。
  • A回路のみが適合している。
  • すべて適合していない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

クランプ形漏れ電流計に関する問題です。

クランプ形漏れ電流計は一般的に1mAを保つ必要があるので、その点に注意して解きましょう。

選択肢1. すべて適合している。

全て適合すると1mAを超えるので誤りです。

選択肢2. A回路とB回路が適合している。

A回路とB回路が適合すると1mAを超えるので誤りです。

選択肢3. A回路のみが適合している。

正しい記述です。

A回路のみが適合すると0.5mAとなるので適切となります。

選択肢4. すべて適合していない。

それぞれの回路を確認すると適合するものがあるので誤りです。

まとめ

クランプ形漏れ電流計の仕組みを正しく理解しておきましょう。