第二種電気工事士 過去問
令和7年度下期
問8 (一般問題 問8)
問題文
ただし、周囲温度は30℃以下とする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 令和7年度下期 問8(一般問題 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、周囲温度は30℃以下とする。
- 17
- 19
- 22
- 24
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
許容電力に関する問題です。
この問題では単線とより線それぞれの電線太さごとの許容電流を暗記しておく必要がありますが、逆に暗記さえしておけばすぐに解ける内容となっています。
これは単線1.6mmの場合の値なので誤りです。
このような値にはなりません。
単線2.0mmの許容電流値は35Aとなり、電線数が4本なので電流減少係数0.63を掛けると
35×0.63=約22Aとなり、正しいです。
この値は電線数が3本以下の値なので誤りです。
この問題では電流減少係数が掲載されていないので、そちらも一緒に覚えておきましょう。
3本以下は0.7、4本は0.63、5~6本は0.56となります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
電技解釈第146条では、電線の許容電流が定められています。
許容電流とは「その電線の太さに対して、どの程度の大きさの電流まで安全に流せるか」を示した値です。
まず、対象となる直径 2.0 mm の 600V ビニル絶縁電線(軟銅線)について、
周囲温度30℃以下の場合の単心1本あたりの許容電流を表から確認します。
一般的な標準許容電流は、直径2.0 mm の許容電流は 35 A とされています。
次に、電線を金属管や合成樹脂管などの管内に収める場合は、先ほどの許容電流に「電流減少係数」を掛ける必要があります。
この電流減少係数は、同一の管内に収める電線数によって値が決められています。
今回の条件である合成樹脂管内に4本を収めた場合、電流減少係数は 0.63 となります。
したがって、1本あたりの実効許容電流は次のようになります。
35 A × 0.63 = 22.05 A
四捨五入、あるいは安全側を考慮して 22 A となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
令和7年度下期 問題一覧
次の問題(問9)へ