第二種電気工事士 過去問
令和7年度上期
問26 (一般問題 問26)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和7年度上期 問26(一般問題 問26) (訂正依頼・報告はこちら)

接地抵抗計(電池式)に関する記述として、誤っているものは。
  • 接地抵抗測定の前には、接地抵抗計の電池が有効であることを確認する。
  • 接地抵抗測定の前には、端子間を開放して測定し、指示計の零点の調整をする。
  • 接地抵抗測定の前には、接地極の地電圧が許容値以下であることを確認する。
  • 接地抵抗測定の前には、補助極を適正な位置に配置することが必要である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

接地抵抗計(電池式)に関する問題です。

他の計測器同様、測定方法を理解していないと正しい値を測定できないので、しっかり把握しておきましょう。

選択肢1. 接地抵抗測定の前には、接地抵抗計の電池が有効であることを確認する。

正しい記述です。電池がないと動きません。

選択肢2. 接地抵抗測定の前には、端子間を開放して測定し、指示計の零点の調整をする。

接地抵抗測定の前には、端子間を開放ではなく、接続して測定し、指示計の零点の調整します。

選択肢3. 接地抵抗測定の前には、接地極の地電圧が許容値以下であることを確認する。

正しい記述です。

選択肢4. 接地抵抗測定の前には、補助極を適正な位置に配置することが必要である。

正しい記述です。

まとめ

接地抵抗計も良く出題されるので、使用方法も兼ねて頭に入れておきましょう。

参考になった数16

02

接地抵抗系に関する問です。

選択肢1. 接地抵抗測定の前には、接地抵抗計の電池が有効であることを確認する。

正しいです。

選択肢2. 接地抵抗測定の前には、端子間を開放して測定し、指示計の零点の調整をする。

「開放」ではなく「短絡」のため、誤りです。

選択肢3. 接地抵抗測定の前には、接地極の地電圧が許容値以下であることを確認する。

正しいです。

選択肢4. 接地抵抗測定の前には、補助極を適正な位置に配置することが必要である。

正しいです。

まとめ

しっかりと覚えましょう。

参考になった数2

03

接地抵抗系に関する問題になります。

選択肢1. 接地抵抗測定の前には、接地抵抗計の電池が有効であることを確認する。

正しい記述です。

選択肢2. 接地抵抗測定の前には、端子間を開放して測定し、指示計の零点の調整をする。

零点調整:測定用のリード線や端子を短絡(所定の端子同士を接続)して、指示計がゼロを示すように調整する。誤った記述です。

選択肢3. 接地抵抗測定の前には、接地極の地電圧が許容値以下であることを確認する。

 地電圧の確認:測定対象の接地極に異常な地電位(漏れ電流や他の系統からの電位差)がないか確認する。大きければ測定値が狂うので注意。正しい記述です。

選択肢4. 接地抵抗測定の前には、補助極を適正な位置に配置することが必要である。

 地電圧の確認:測定対象の接地極に異常な地電位(漏れ電流や他の系統からの電位差)がないか確認する。大きければ測定値が狂うので注意。正しい記述です。

まとめ

零点調整(ゼロ点合わせ)は、測定器の指示計が短絡(端子を接続)したときにゼロを示すように調整する操作です。端子を開放した状態は抵抗が無限大(∞)になるため、開放で零点を合わせるというのは意味が逆になってしまいます。

参考になった数1