第二種電気工事士 過去問
令和8年度上期
問26 (一般用電気工作物等の検査方法 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和8年度上期 問26(一般用電気工作物等の検査方法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

次の測定手順は、接地抵抗計(電池式)の精密測定(3極法)に関する記述である。次の空欄に当てはまるものとして、適切なものは。

1. 測定の前に、補助接地極が適切な位置に配置されていることを確認する。
2. 測定の前に、接地抵抗計の電池が有効であることを確認する。
3. 測定の前に、接地極の(   )が許容値以下であることを確認する。
4. 測定ボタンを押して、接地抵抗値を読む。
  • 地電圧
  • 地電流
  • 地抵抗
  • 地容量

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

接地抵抗測定に関する問題です。

選択肢1. 地電圧

正解です。

まとめ

接地抵抗の測定前は電池残量を確認します。

接地極に漏れ電流による電圧「地電圧」を確認します。

E、P、C極を順に一直線上に配置(それぞれ10m間隔で配置)します。

過去問中心の人は解けないので暗記してください。

参考になった数12

02

精密測定(3極法)に関する問題です。

聞きなれない言葉が出てくるので、これを機に覚えておきましょう。

選択肢1. 地電圧

「測定の前に、接地極の地電圧が許容値以下であることを確認する。」

と定められています。

まとめ

一直線上に配置した地電圧を測定します。

意味が分かっていても知らないと解けないので、忘れないようにしましょう。

参考になった数1