第二種電気工事士 過去問
令和8年度上期
問25 (一般用電気工作物等の検査方法 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和8年度上期 問25(一般用電気工作物等の検査方法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

低圧屋内配線の電路と大地間の絶縁抵抗を測定した。「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合していないものは。
  • 単相3線式100/200Vの使用電圧200V空調回路の絶縁抵抗を測定したところ0.16MΩであった。
  • 三相3線式の使用電圧200V(対地電圧200V)電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ0.18MΩであった。
  • 単相2線式の使用電圧100V屋外庭園灯回路の絶縁抵抗を測定したところ0.12MΩであった。
  • 単相2線式の使用電圧100V屋内配線の絶縁抵抗を、分電盤で各回路を一括して測定したところ、1.5MΩであったので個別分岐回路の測定を省略した。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

絶縁抵抗測定に関する問題です。

選択肢1. 単相3線式100/200Vの使用電圧200V空調回路の絶縁抵抗を測定したところ0.16MΩであった。

正しいです。

単相3線式100/200V回路の絶縁抵抗値は0.1MΩ以上なので、0.16MΩは適しています。

選択肢2. 三相3線式の使用電圧200V(対地電圧200V)電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ0.18MΩであった。

誤りです。

三相3線式回路の絶縁抵抗値は0.2MΩ以上なので、0.18MΩは適していないです。

選択肢3. 単相2線式の使用電圧100V屋外庭園灯回路の絶縁抵抗を測定したところ0.12MΩであった。

正しいです。

単相2線式100Vの絶縁抵抗値は0.1MΩ以上なので、0.12MΩは適しています。

選択肢4. 単相2線式の使用電圧100V屋内配線の絶縁抵抗を、分電盤で各回路を一括して測定したところ、1.5MΩであったので個別分岐回路の測定を省略した。

正しいです。

単相2線式100Vの絶縁抵抗値は0.1MΩ以上です。

分電盤で各回路を一括して測定したところ、1.5MΩであったので個別分岐回路の測定を省略した。」と記載ありますが、一括で1.5MΩなので個別分岐回路でも1.5MΩあることになります。

まとめ

低圧電路の電線相互間、電路と大地間の絶縁抵抗値は定められています。

 

<300v以下、対地電圧150V以下の場合>

単相2線式0.1MΩ以上

単相3線式0.1MΩ以上

 

<300V以下、対地電圧150V超えの場合>

三相3線式0.2MΩ以上

 

<300V超え>

三相4線式は0.4MΩ以上

 

暗記問題なので覚えておくといいです。

参考になった数0