第二種電気工事士 過去問
令和8年度上期
問25 (一般用電気工作物等の検査方法 問2)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 令和8年度上期 問25(一般用電気工作物等の検査方法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 単相3線式100/200Vの使用電圧200V空調回路の絶縁抵抗を測定したところ0.16MΩであった。
- 三相3線式の使用電圧200V(対地電圧200V)電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ0.18MΩであった。
- 単相2線式の使用電圧100V屋外庭園灯回路の絶縁抵抗を測定したところ0.12MΩであった。
- 単相2線式の使用電圧100V屋内配線の絶縁抵抗を、分電盤で各回路を一括して測定したところ、1.5MΩであったので個別分岐回路の測定を省略した。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
絶縁抵抗測定に関する問題です。
正しいです。
単相3線式100/200V回路の絶縁抵抗値は0.1MΩ以上なので、0.16MΩは適しています。
誤りです。
三相3線式回路の絶縁抵抗値は0.2MΩ以上なので、0.18MΩは適していないです。
正しいです。
単相2線式100Vの絶縁抵抗値は0.1MΩ以上なので、0.12MΩは適しています。
正しいです。
単相2線式100Vの絶縁抵抗値は0.1MΩ以上です。
「分電盤で各回路を一括して測定したところ、1.5MΩであったので個別分岐回路の測定を省略した。」と記載ありますが、一括で1.5MΩなので個別分岐回路でも1.5MΩあることになります。
低圧電路の電線相互間、電路と大地間の絶縁抵抗値は定められています。
<300v以下、対地電圧150V以下の場合>
単相2線式0.1MΩ以上
単相3線式0.1MΩ以上
<300V以下、対地電圧150V超えの場合>
三相3線式0.2MΩ以上
<300V超え>
三相4線式は0.4MΩ以上
暗記問題なので覚えておくといいです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問24)へ
令和8年度上期 問題一覧
次の問題(問26)へ