第二種電気工事士 過去問
令和8年度上期
問22 (電気工事の施工方法 問4)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 令和8年度上期 問22(電気工事の施工方法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 一次側200V、二次側100V、3kV・Aの絶縁変圧器(二次側非接地)の二次側電路に電動丸のこぎりを接続し、接地を施さないで使用した。
- 三相200V定格出力0.75kWの電動機の接地線に直径1.6mmのIV電線(軟銅線)を使用した。
- 単相100V移動式の電気ドリル(二重絶縁ではない)の接地線として、多心コードの断面積0.75mm2の1心を使用した。
- 単相100V定格出力0.4kWの電動機を水気のある場所に設置し、定格感度電流15mA、動作時間0.1秒の電流動作型漏電遮断器を取り付けたので、接地工事を省略した。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
不適切なものを選ぶ問題です。
適切です。
2次側の電圧が300V以下、3KV・A以下の絶縁変圧器の2次側に接続し、2次側電路に接地工事をしない場合は機器器具への接地工事は省略できます。
適切です。
軟銅線で1.6mm以上のものを使います。
適切です。
移動式の電気器具なので、多心コード1心であって断面積0.75㎟以上のものを接地線で使えます。
不適切です。
「水気のある場所に」という部分が間違いです。
D種設置工事の省略条件が「対地電圧150V以下の乾燥した場所、木製などの絶縁性のある床、高感度な漏電遮断器の設置、水気がなく、感電の危険性が低ければ接地省略が可能」となってます。
テキストなど参考にし、暗記必須です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問21)へ
令和8年度上期 問題一覧
次の問題(問23)へ