第二種電気工事士 過去問
令和8年度上期
問21 (電気工事の施工方法 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和8年度上期 問21(電気工事の施工方法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

木造住宅の単相3線式100/200V屋内配線工事で、不適切な工事方法は。
ただし、使用する電線は600Vビニル絶縁電線、直径1.6mm(軟銅線)とする。
  • 合成樹脂製可とう電線管(CD管)を木造の床下や壁の内部及び天井裏に配管した。
  • 合成樹脂製可とう電線管(PF管)内に通線し、支持点間の距離を1.0mで造営材に固定した。
  • 同じ径の硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE)2本をTSカップリングで接続した。
  • 金属管を点検できない隠ぺい場所で使用した。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

不適切な工事方法を選ぶ問題です。

選択肢1. 合成樹脂製可とう電線管(CD管)を木造の床下や壁の内部及び天井裏に配管した。

不適切です。

合成樹脂可とう電線管はどこでも工事可能ですが、「CD管を除く」となっています。

選択肢2. 合成樹脂製可とう電線管(PF管)内に通線し、支持点間の距離を1.0mで造営材に固定した。

適切です。

合成樹脂管工事の支持点間は、1.5m以内なので問題ないです。

選択肢3. 同じ径の硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE)2本をTSカップリングで接続した。

適切です。

同じ径の硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE管)を真っ直ぐ2本繋げるのに使います。

選択肢4. 金属管を点検できない隠ぺい場所で使用した。

適切です。

金属管工事はどこでも工事が可能です。

まとめ

CD管は自己消火性がないため、コンクリート埋設にしか使用できないと覚えてもいいと思います。

参考になった数11

02

工事方法に関する問題です。

しっかり選択肢を読めば間違いに気づくと思うので、一つ一つ確認していきましょう。

選択肢1. 合成樹脂製可とう電線管(CD管)を木造の床下や壁の内部及び天井裏に配管した。

誤りであり、正解です。

合成樹脂製可とう電線管自体を木造の床下や壁の内部及び天井裏に配管する事に問題はありませんが、注意点として選択肢の記述内にある「CD管」に限っては施工してはいけません。

選択肢2. 合成樹脂製可とう電線管(PF管)内に通線し、支持点間の距離を1.0mで造営材に固定した。

正しい記述です。

正確には支持点間の距離を1.5m以内に抑える必要があります。

選択肢3. 同じ径の硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE)2本をTSカップリングで接続した。

正しい記述です。

同じ径の硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE)2本をTSカップリングで接続して施工します。

選択肢4. 金属管を点検できない隠ぺい場所で使用した。

正しい記述です。

金属管を点検できない隠ぺい場所で使用するのは問題ありません。

まとめ

合成樹脂製可とう電線管の注意点を知っていればすぐに解く事ができます。

また消去法でも解けるので、しっかり読んで間違いを把握しましょう。

参考になった数0