第二種電気工事士 過去問
令和8年度上期
問10 (配電理論及び配線設計 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和8年度上期 問10(配電理論及び配線設計 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。
ただし、分岐点から配線用遮断器までは3m、配線用遮断器からコンセントまでは8mとし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。
また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

配線用遮断器、電線、コンセントの組み合わせの問題です。

選択肢1. 解答選択肢の画像

誤りです。

20Aの配線用遮断器では、30Aのコンセントは使えないです。

選択肢2. 解答選択肢の画像

誤りです。

30Aの配線用遮断器、コンセントなので2.6mmの電線が必要です。

選択肢3. 解答選択肢の画像

正解です。

選択肢4. 解答選択肢の画像

誤りです。

30Aの配線用遮断器で15Aのコンセントは、小さすぎて使えないです。

まとめ

配線用遮断器とコンセントの定格電流は同じか一つ下までしか使えません。

覚えやすい方法としては、20A配線用遮断器、2.0mm電線、20Aコンセントはいけると覚えておくと答えが絞れると思います。

参考になった数15

02

電線の太さ、及びコンセントの組合せに関する問題です。

この問題も暗記となるので、

それぞれの区別をしっかりしましょう。

選択肢1. 解答選択肢の画像

配線用遮断器が20Aの場合、

コンセントの定格電流は20A以下にする必要があるので誤りです。

選択肢2. 解答選択肢の画像

配線用遮断器が30Aの場合、

電線の太さは2.6mm以上必要なので誤りです。

選択肢3. 解答選択肢の画像

正しい組み合わせです。

全て2が入る組み合わせは正しい事を覚えておきましょう。

選択肢4. 解答選択肢の画像

配線用遮断器が30Aの場合、

コンセントは20~30Aにする必要があるので誤りです。

まとめ

覚えるポイントが多いですが、

最低限全て2が入る組み合わせが正しい点だけは忘れないようにしましょう。

参考になった数6