第二種電気工事士 過去問
令和7年度下期
問40 (配線図問題 問10)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和7年度下期 問40(配線図問題 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、木造2階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意1.】内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2.】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3.】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4.】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5.】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6.】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7.】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑩で示す部分の接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして、正しいものは。
問題文の画像
  • C種接地工事  10Ω
  • C種接地工事  50Ω
  • D種接地工事  100Ω
  • D種接地工事  500Ω

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

前問と同様に実務において重要な部分になります。

接地工事は、A種、B種、C種、D種と4種類あります。

A種とB種は高圧の内容に関連する為、第2種の問題には出てきません。

エアコンなどは別でアースを取ることもありますが、

洗濯機などの家電でアースの接続が必要なものは接地端子付きのコンセントでアースも繋いでいきます。

 

住宅のような単相3線200V(電源確認)の場合200V以上の電圧を必要とする機器はまず設置されていませんし、

D種接地工事が基本になります。

 

このことを前提に、接地工事の内容を確認すると以下のように基準があります。

C種:300Vを超える低圧電気機械器具の金属製外箱や金属管などに施す接地工事。

D種:300V以下の低圧電気機械器具や金属製外箱および金属管などに施す接地工事。

 

上記の内容と共に抵抗値を覚えておく必要があります。

C種は10Ω以下、D種は100Ω以下になります。

実務でも地面にアース棒を埋めて、問題に出てくる接地抵抗計を使用し、既定の抵抗値以下にして分電盤と接続していきます。

 

 

選択肢1. C種接地工事  10Ω

冒頭で示した通り、使用電圧は単相3線200Vで、

C種設置工事は300Vを超える低圧電気機械器具の金属製外箱や金属管などに施す接地工事のため、該当しません。

選択肢2. C種接地工事  50Ω

使用電圧は単相3線200Vで300V以下でありC種接地工事には該当しません。

(補足で接地抵抗は10Ω以下)

選択肢3. D種接地工事  100Ω

使用電圧は単相3線200Vであることから、300V以下でD種は接地抵抗も100Ω以下のため、

この回答が正解であると勘違いしてしまいがちですが、注意すべき点がもう一つあります。

問題の【注意3】に「漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。」

この表記があります。

 

この場合、接地抵抗値は500Ω以下までと制限が広がります。

この様なケースがある理由として、土壌の関係等で接地抵抗を100Ω以下にできない場所もあります。

この場合、接地をとれなかったら工事が出来なくなってしまうため、

そのようなケースの際に緩和措置として注意3のような措置を行うことがあります。

 

選択肢4. D種接地工事  500Ω

使用電圧は単相3線200Vであり、

300V以下で問題の【注意3】に「漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。」

との表記があるため、D種接地工事の500Ω以下となり、この選択肢が正解となります。

参考になった数1

02

接地抵抗に関する問題です。

この問題を解く前に知っておいた方が良い事として、第二種電気工事士の試験においてC種接地工事が問われる事はほとんどないので、選択肢の中にある時点で消して考えると解きやすくなります。

選択肢1. C種接地工事  10Ω

使用電圧が300V以下なのでC種接地工事ではありません。

選択肢2. C種接地工事  50Ω

使用電圧が300V以下なのでC種接地工事ではありません。

選択肢3. D種接地工事  100Ω

使用電圧が300V以下なのでD種接地工事となりますが、

問題文に「漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。」とあるので、

接地抵抗値の値が誤りです。

選択肢4. D種接地工事  500Ω

使用電圧が300V以下なのでD種接地工事となりますが、

問題文に「漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。」とあるので、

接地抵抗値は500Ω以下となり、こちらの組み合わせが適切となります。

まとめ

問題によっては「漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。」の文面がある時とない時があるので、

しっかり問題文を読んでいきましょう。

参考になった数1