第二種電気工事士 過去問
令和7年度下期
問39 (配線図問題 問9)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和7年度下期 問39(配線図問題 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、木造2階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意1.】内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2.】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3.】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4.】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5.】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6.】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7.】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑨で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]は。
問題文の画像
  • 0.1
  • 0.2
  • 0.3
  • 0.4

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

実務上でも必ず知っておかなければならない内容になります。

まず分電盤の大元の電源は単相3線200Vになっています。

この場合、これよりも大きな電圧が必要な器具は設置されていません。

絶縁抵抗は電源によって区分されます。

 

●300V以下

対地電圧(接地式電路においては電線と大地との間の電圧、非接地式電路においては電線間の電圧をいう。)が150V以下の場合  0.1MΩ

 

●300V以下 その他の場合

0.2MΩ

 

●300Vを超えるもの

0.4MΩ

 

ここで押さえておく内容として、「対地電圧」がありますが、単相200Vまでは対地電圧は100Vになります。

三相200Vは対地電圧は200Vになります。

選択肢1. 0.1

正解です。

参考になった数1

02

絶縁抵抗に関する問題です。

絶縁抵抗は使用電圧の区分によって定められているので、それぞれの値を覚えておきましょう。

選択肢1. 0.1

電盤結線図の⑨の一番左側を確認すると単線3線式と分かります。

単線3線式の絶縁抵抗は0.1MΩ以上と定められているのでこちらの値が適切です。

選択肢2. 0.2

0.2は三相3線式の使用電圧が150~300Vの時の値となります。

選択肢4. 0.4

0.4は三相3線式の使用電圧が300V以上の時の値となります。

まとめ

絶縁抵抗で覚えるべき値は3つなので全て押さえておきましょう。

参考になった数1