第二種電気工事士 過去問
令和7年度下期
問39 (配線図問題 問9)
問題文
【注意1.】内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2.】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3.】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4.】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5.】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6.】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7.】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑨で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]は。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 令和7年度下期 問39(配線図問題 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
【注意1.】内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2.】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3.】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4.】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5.】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6.】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7.】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑨で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]は。
- 0.1
- 0.2
- 0.3
- 0.4
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
絶縁抵抗に関する問題です。
絶縁抵抗は使用電圧の区分によって定められているので、それぞれの値を覚えておきましょう。
電盤結線図の⑨の一番左側を確認すると単線3線式と分かります。
単線3線式の絶縁抵抗は0.1MΩ以上と定められているのでこちらの値が適切です。
0.2は三相3線式の使用電圧が150~300Vの時の値となります。
0.4は三相3線式の使用電圧が300V以上の時の値となります。
絶縁抵抗で覚えるべき値は3つなので全て押さえておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問38)へ
令和7年度下期 問題一覧
次の問題(問40)へ