第二種電気工事士 過去問
令和7年度下期
問22 (一般問題 問22)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和7年度下期 問22(一般問題 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

D種接地工事を省略できないものは。ただし、電路には定格感度電流30mA、動作時間が0.1秒以下の電流動作型の漏電遮断器が取り付けられているものとする。
  • 乾燥したコンクリートの床に施設する三相200V(対地電圧200V)誘導電動機の鉄台
  • 乾燥した木製の床の上で取り扱うように施設する三相200V(対地電圧200V)空気圧縮機の金属製外箱部分
  • 乾燥した場所に施設する単相3線式100/200V(対地電圧100V)配線の電線を収めた長さ7mの金属管
  • 乾燥した場所に施設する三相200V(対地電圧200V)動力配線の電線を収めた長さ3mの金属管

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

D種接地工事を省略できる場合を下記に示します。

・対地電圧が150V以下の機器を乾燥した場所に設置する場合。

・絶縁性の台や床(コンクリート床は除く)の上に電気器具を設置する場合。

・二重絶縁構造の機器を使用する場合。

・水気のない場所で、漏電遮断器(感度電流15mA以下、動作時間0.1秒以内)を設置する場合。

・金属管工事の場合、管の長さが4m以下の場合。

・金属製の電線管や線ぴは、対地電圧が150V以下で、管の長さが8m以下のものを、乾燥した場所または簡易接触防護措置を施す場合。

 

以上の内容が上げられます。

コンクリート床は水分を含んだものとして扱われるため、乾燥したものとしての扱いにはなりません。

言い方を変えると「絶縁性がない」とも言えます。

よって接地工事の省略はできません。

選択肢1. 乾燥したコンクリートの床に施設する三相200V(対地電圧200V)誘導電動機の鉄台

正解です。

コンクリート床に施設している時点でD種設置工事の省略はできません。

選択肢2. 乾燥した木製の床の上で取り扱うように施設する三相200V(対地電圧200V)空気圧縮機の金属製外箱部分

木製の床という絶縁性のある場所に施設しているので、省略できます。

選択肢3. 乾燥した場所に施設する単相3線式100/200V(対地電圧100V)配線の電線を収めた長さ7mの金属管

上記に示した、金属管の条件に一致するので省略できます。

選択肢4. 乾燥した場所に施設する三相200V(対地電圧200V)動力配線の電線を収めた長さ3mの金属管

管の長さが4m以下のため対地電圧に関係なく省略できます。

参考になった数1

02

D種接地工事に関する問題です。

D種接地工事を省略する条件は多岐に渡りますが、どれも出題されやすいので、しっかり把握しておきましょう。

選択肢1. 乾燥したコンクリートの床に施設する三相200V(対地電圧200V)誘導電動機の鉄台

いくら乾燥していたとしてもコンクリートは無条件で省略ができません。

選択肢2. 乾燥した木製の床の上で取り扱うように施設する三相200V(対地電圧200V)空気圧縮機の金属製外箱部分

乾燥した木などの上はD種接地工事を省略する事ができます。

選択肢3. 乾燥した場所に施設する単相3線式100/200V(対地電圧100V)配線の電線を収めた長さ7mの金属管

乾燥した場所に施設する単相3線式100/200V(対地電圧100V)配線の電線を収めた金属管の場合、対地電圧が150V以下かつ8m以下であれば省略可能なので7mは問題ありません。

選択肢4. 乾燥した場所に施設する三相200V(対地電圧200V)動力配線の電線を収めた長さ3mの金属管

乾燥した場所に施設する三相200V(対地電圧200V)動力配線の電線を収めた金属管の場合、管の長さが4m以下となっているので3mは省略可能となります。

まとめ

管の長さについて問われる事が多いので、忘れないようにしましょう。

参考になった数1