第二種電気工事士 過去問
令和7年度下期
問22 (一般問題 問22)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 令和7年度下期 問22(一般問題 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- 乾燥したコンクリートの床に施設する三相200V(対地電圧200V)誘導電動機の鉄台
- 乾燥した木製の床の上で取り扱うように施設する三相200V(対地電圧200V)空気圧縮機の金属製外箱部分
- 乾燥した場所に施設する単相3線式100/200V(対地電圧100V)配線の電線を収めた長さ7mの金属管
- 乾燥した場所に施設する三相200V(対地電圧200V)動力配線の電線を収めた長さ3mの金属管
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
D種接地工事を省略できる場合を下記に示します。
・対地電圧が150V以下の機器を乾燥した場所に設置する場合。
・絶縁性の台や床(コンクリート床は除く)の上に電気器具を設置する場合。
・二重絶縁構造の機器を使用する場合。
・水気のない場所で、漏電遮断器(感度電流15mA以下、動作時間0.1秒以内)を設置する場合。
・金属管工事の場合、管の長さが4m以下の場合。
・金属製の電線管や線ぴは、対地電圧が150V以下で、管の長さが8m以下のものを、乾燥した場所または簡易接触防護措置を施す場合。
以上の内容が上げられます。
コンクリート床は水分を含んだものとして扱われるため、乾燥したものとしての扱いにはなりません。
言い方を変えると「絶縁性がない」とも言えます。
よって接地工事の省略はできません。
正解です。
コンクリート床に施設している時点でD種設置工事の省略はできません。
木製の床という絶縁性のある場所に施設しているので、省略できます。
上記に示した、金属管の条件に一致するので省略できます。
管の長さが4m以下のため対地電圧に関係なく省略できます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
D種接地工事に関する問題です。
D種接地工事を省略する条件は多岐に渡りますが、どれも出題されやすいので、しっかり把握しておきましょう。
いくら乾燥していたとしてもコンクリートは無条件で省略ができません。
乾燥した木などの上はD種接地工事を省略する事ができます。
乾燥した場所に施設する単相3線式100/200V(対地電圧100V)配線の電線を収めた金属管の場合、対地電圧が150V以下かつ8m以下であれば省略可能なので7mは問題ありません。
乾燥した場所に施設する三相200V(対地電圧200V)動力配線の電線を収めた金属管の場合、管の長さが4m以下となっているので3mは省略可能となります。
管の長さについて問われる事が多いので、忘れないようにしましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問21)へ
令和7年度下期 問題一覧
次の問題(問23)へ