第二種電気工事士 過去問
令和7年度下期
問22 (一般問題 問22)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和7年度下期 問22(一般問題 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

D種接地工事を省略できないものは。ただし、電路には定格感度電流30mA、動作時間が0.1秒以下の電流動作型の漏電遮断器が取り付けられているものとする。
  • 乾燥したコンクリートの床に施設する三相200V(対地電圧200V)誘導電動機の鉄台
  • 乾燥した木製の床の上で取り扱うように施設する三相200V(対地電圧200V)空気圧縮機の金属製外箱部分
  • 乾燥した場所に施設する単相3線式100/200V(対地電圧100V)配線の電線を収めた長さ7mの金属管
  • 乾燥した場所に施設する三相200V(対地電圧200V)動力配線の電線を収めた長さ3mの金属管

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

D種接地工事に関する問題です。

D種接地工事を省略する条件は多岐に渡りますが、どれも出題されやすいので、しっかり把握しておきましょう。

選択肢1. 乾燥したコンクリートの床に施設する三相200V(対地電圧200V)誘導電動機の鉄台

いくら乾燥していたとしてもコンクリートは無条件で省略ができません。

選択肢2. 乾燥した木製の床の上で取り扱うように施設する三相200V(対地電圧200V)空気圧縮機の金属製外箱部分

乾燥した木などの上はD種接地工事を省略する事ができます。

選択肢3. 乾燥した場所に施設する単相3線式100/200V(対地電圧100V)配線の電線を収めた長さ7mの金属管

乾燥した場所に施設する単相3線式100/200V(対地電圧100V)配線の電線を収めた金属管の場合、対地電圧が150V以下かつ8m以下であれば省略可能なので7mは問題ありません。

選択肢4. 乾燥した場所に施設する三相200V(対地電圧200V)動力配線の電線を収めた長さ3mの金属管

乾燥した場所に施設する三相200V(対地電圧200V)動力配線の電線を収めた金属管の場合、管の長さが4m以下となっているので3mは省略可能となります。

まとめ

管の長さについて問われる事が多いので、忘れないようにしましょう。

参考になった数0