第二種電気工事士 過去問
令和7年度下期
問21 (一般問題 問21)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和7年度下期 問21(一般問題 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

使用電圧200Vの三相電動機回路の施工方法で、不適切なものは。
  • 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。
  • 造営材に沿って取り付けた600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルの支持点間の距離を2m以下とした。
  • 金属管工事に600Vビニル絶縁電線を使用した。
  • 乾燥した場所の金属管工事で、管の長さが3mなので金属管のD種接地工事を省略した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

電圧200Vの三相電動機回路の施工方法に関する問題です。

それぞれの工事におけるルールを確認しておきましょう。

選択肢1. 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。

湿気の多い場所に2種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行う事はできますが、1種はできないので誤りです。

選択肢2. 造営材に沿って取り付けた600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルの支持点間の距離を2m以下とした。

支持点間の距離は2m以下と定められているので問題ありません。

選択肢3. 金属管工事に600Vビニル絶縁電線を使用した。

金属管工事に600Vビニル絶縁電線を使用するのは問題ありません。問題があるのはOW線となります。

選択肢4. 乾燥した場所の金属管工事で、管の長さが3mなので金属管のD種接地工事を省略した。

乾燥した場所の金属管工事で、管の長さが3mなので金属管のD種接地工事を省略は問題ありません。厳密には管の長さが4m以下であれば省略可能となります。

まとめ

工事の施工方法についても問われる事が多いので、一通り確認しておきましょう。

参考になった数3

02

使用電圧200Vの三相電動機回路の施工方法の問題です。

細かくは電気設備の技術基準の解釈等に記載されているものでありますが、

この問題は過去にも出ている問題のため確実に覚えていきましょう。

 

選択肢1. 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。

この選択肢の内容は不適切であり、正解です。

1 種金属製可とう電線管は乾燥かつ展開・点検可能な場所に限られます。  

湿気の多い場所では使用できません。

選択肢2. 造営材に沿って取り付けた600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルの支持点間の距離を2m以下とした。

ケーブル工事において支持点間の距離は2 m以下の為問題ありません。

選択肢3. 金属管工事に600Vビニル絶縁電線を使用した。

金属管工事に 600 V ビニル絶縁電線(IV線)を使用するのは通常であり問題ありません。

選択肢4. 乾燥した場所の金属管工事で、管の長さが3mなので金属管のD種接地工事を省略した。

乾燥した場所で金属管の長さが 4 m以下の場合、D種接地工事の省略が出来るため、3 mは省略が可能になります。

 

参考になった数0