第二種電気工事士 過去問
令和7年度下期
問21 (一般問題 問21)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 令和7年度下期 問21(一般問題 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。
- 造営材に沿って取り付けた600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルの支持点間の距離を2m以下とした。
- 金属管工事に600Vビニル絶縁電線を使用した。
- 乾燥した場所の金属管工事で、管の長さが3mなので金属管のD種接地工事を省略した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
電圧200Vの三相電動機回路の施工方法に関する問題です。
それぞれの工事におけるルールを確認しておきましょう。
湿気の多い場所に2種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行う事はできますが、1種はできないので誤りです。
支持点間の距離は2m以下と定められているので問題ありません。
金属管工事に600Vビニル絶縁電線を使用するのは問題ありません。問題があるのはOW線となります。
乾燥した場所の金属管工事で、管の長さが3mなので金属管のD種接地工事を省略は問題ありません。厳密には管の長さが4m以下であれば省略可能となります。
工事の施工方法についても問われる事が多いので、一通り確認しておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問20)へ
令和7年度下期 問題一覧
次の問題(問22)へ