第二種電気工事士 過去問
令和7年度下期
問19 (一般問題 問19)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和7年度下期 問19(一般問題 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

低圧屋内配線工事で、600Vビニル絶縁電線(軟銅線)をリングスリーブ用圧着工具とリングスリーブ(E形)を用いて終端接続を行った。接続する電線に適合するリングスリーブの種類と圧着マーク(刻印)の組合せで、不適切なものは。
  • 直径2.0mm 3本の接続に、中スリーブを使用して圧着マークを中にした。
  • 直径1.6mm 3本の接続に、小スリーブを使用して圧着マークを小にした。
  • 直径2.0mm 2本の接続に、中スリーブを使用して圧着マークを中にした。
  • 直径1.6mm 1本と直径2.0mm 2本の接続に、中スリーブを使用して圧着マークを中にした。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

リングスリーブの種類と圧着マークの組合せに関する問題です。

この問題で問われる内容は次の技能試験でも重要なので確実に覚えましょう。

選択肢3. 直径2.0mm 2本の接続に、中スリーブを使用して圧着マークを中にした。

直径2.0mm 2本の場合、断面積で換算すると3.5+3.5=7mm²となり、原則8mm²の場合スリーブのサイズは「小」となるので、誤りとなります。

まとめ

スリーブの種類と刻印は技能試験においては間違えると一発で不合格となるので、何度も確認しておきましょう。

参考になった数1