第二種電気工事士 過去問
令和4年度上期 午前
問21 (一般問題 問21)
問題文
低圧屋内配線の図記号と、それに対する施工方法の組合せとして、正しいものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第二種電気工事士試験 令和4年度上期 午前 問21(一般問題 問21) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
低圧屋内配線の図記号と、それに対する施工方法の組合せとして、正しいものは。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
電線管と配線の記号は以下になります。
・電線管の種類
無印…厚鋼電線管
E…ねじなし電線管
VE…硬質塩化ビニル電線管
PF…合成樹脂可とう電線管
F2…2種金属可とう電線管
・配線図の記号
実線…天井隠ぺい
破線…床隠ぺい
点線…露出配線
1点鎖線…地中隠ぺい
1は正しくは(19)で実線です。
2は正しくは(VE16)で点線です。
3は正しくは(PF16)です。
参考になった数78
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
正解は 4 . IV1.6(F2 17) 2種金属製可とう電線管で露出配線 です。
●電線管の表記
1 . 厚鋼電線管は偶数で表示されます。Eはねじなし電線管の表記です。
※薄鋼電線管は奇数表示
2 . 硬質塩化ビニル電線管(VE管)は、(VE16)と表記されます。
3 .合成樹脂製可とう電線管(PF管)は、(PF16)と表記されます。
●配線図記号
・天井隠ぺい配線:実線
・床隠ぺい配線 :破線
・露出配線 :点線
・地中配線 :一点鎖線
参考になった数13
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
答えは(4)「IV1.6(F2 17)2 種金属製可とう電線管で露出配線。」です。
1)(E19)→(19)が正しいです。
2)(PF16)→(VE16)が正しいです。
3)(16)→(PF16)が正しいです。
参考になった数7
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問20)へ
令和4年度上期 午前 問題一覧
次の問題(問22)へ