第二種電気工事士 過去問
令和3年度下期 午後
問4 (一般問題 問4)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 令和3年度下期 午後 問4(一般問題 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 7.2
- 8
- 10
- 12.5
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
第二種電気工事士試験 令和3年度下期 午後 問4(一般問題 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
1:×
2:×
3:×
4:○
消費電力はP=VIcosθの公式で求めることができます。
電流を求めるため式を変形すると以下の形になります。
I=P/V×cosθ
問題より、消費電力 P=2.0kW=2000W、電圧200V、力率80%を代入すると
I=2000/(200×0.8)=12.5[A]ですので、4が正解となります。
参考になった数125
この解説の修正を提案する
02
この問題は出題科目「電気の基礎理論」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯単相交流回路の有効電力の式を理解し、その式から電流値を求めることができる。
この必要知識に伴う計算式は下記です。
<必要計算式>
・有効電力P[W]
=皮相電力S[V・A]× 力率
=V × I × cosθ
有効電力P[W]は、負荷で実際に消費される消費電力です。
皮相電力S[V・A]は、交流電源から送られる理論上の電力です。
それでは上記の必要知識及び計算式を使って問題を解いていきます。
この回路の有効電力は、
有効電力=2.0kW =200V × I × 80%
よってこの回路の電流値は、
I=2.0kW /(200V × 80%)=12.5A
正解は12.5になります。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
03
本問題は、電力と力率の関係の問題です。
負荷に掛かる電力 S [W]は、電圧 V [V] と電流 I [A]の掛け算で表され皮相電力と言います。
S [W] = V [V] × I [A] = V・I [W] です。
実際には皮相電力 Sがそのまま負荷に掛かることはなく、有効電力 P [W] として、力率 cosθ [%]が掛かって次のように表されます。
P [W] = S [W] × cosθ [%]
したがって、式を整理すると、
P [W] = V・I [W] × cosθ [%] = 200 [V] × I [A] × 0.8
Pは2.0 kW ですので、求める電流値は、
I [A] = (2.0 ×103) [W]/(200 [V] × 0.8)
= 10/0.8 [A]
= 12.5 [A]
です。
×
誤りです。
×
誤りです。
×
誤りです。
○
正解です。
<参考>
負荷に80%の力率が掛かって、消費電力が少なくなる理由は、負荷には抵抗負荷と他の負荷、例えばコイルの負荷が掛かっているからです。抵抗負荷に掛かる電力を有効電力、コイルに掛かる電力を無効電力と言い、消費しない電力のため無効電力と言います。
皮相電力は、有効電力と無効電力を合わせた電力で、皮相電力に力率を掛けて有効電力とすることは、無効電力を省くということになります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
04
1. 基本の式を確認します。
W = V×I ×cosφ
ここで、
・cosφ は力率を表します。
2. 与えられた値を整理します。
・W = 2000 W
・V = 200 V
・cosφ = 0.8
3. 式を変換して、値の代入を行います。
I = W / (V × cosφ)
I = 2000 / (200 × 0.8)
I = 2000 / 160 = 12.5 [A]
求める電流は12.5 [A]となります。
上記の計算より誤りです。
上記の計算より誤りです。
上記の計算より誤りです。
上記の計算より正解です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する