電磁的不平衡を生じないように、電線を金属管に挿入する方法として、適切なものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
MENU
資格一覧を読み込んでいます…
資格一覧を読み込めませんでした。総合トップページから資格を選んでください。
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
ポイントは1回路の電線全てを同一の金属管内に収める事です。
単相2線式回路ではその2線を、単相3線式では各々の3線を同一金属管内に収めるということです。
負荷に接続されている電線の中で同一管内に収められているのは「3」のみとなります。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
02
「1」は下側の配管が意味がないです
「2」は負荷から交互の配管に電線を走らせている意味がわかりません
「3」は問題なしです
「4」はなぜ3つの配管に分けているのかわかりません
一つの回路の電線は基本は1つの金属管の中で収めるという考えで行けば、答えは「3」となる事がわかります。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
03
金属管工事を行う際に、単相2線式または3線式の電線はすべて同じ管に通す必要があります。3相3線式の電線の場合も、すべての電線を同じ管に通す必要があります。このように工事を行わなかった場合、電線の周りに発生する磁界の影響で、管が過熱されることがあります。このことから、3番が正解であるとわかります。