第二種電気工事士 過去問
平成27年度上期
問9 (一般問題 問9)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 平成27年度上期 問9(一般問題 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 25
- 35
- 45
- 55
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
第二種電気工事士試験 平成27年度上期 問9(一般問題 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この場合は6mなので35%となりますので
100A×0.35=35 となるので
答えは「2」となります。
参考になった数65
この解説の修正を提案する
02
分岐回路の過電流遮断器の施設位置による分岐回路の電線の許容電流の最小値は次の式で求めます。
・過電流遮断器の施設位置が3mを超え8m以下の場合、
0.35×幹線の過電流遮断器の定格電流
・過電流遮断器の施設位置が8mを超える場合、
0.55×幹線の過電流遮断器の定格電流
この問題の場合は、6mの位置に過電流遮断器を設置するので、上記にあてはめるて電線の許容電流Iw[A]を求めると、
Iw=0.35×100=35となります。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
幹線の過電流遮断器の定格電流を Ib [A]とするとき
分岐点より8m 以下の箇所に過電流遮断器を設置するならばIは次の式で計算できます。
I ≧0.35 Ib [A]
I ≧0.35×100
I ≧35A
よって正解は2です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
平成27年度上期 問題一覧
次の問題(問10)へ