第二種電気工事士 過去問
平成27年度上期
問8 (一般問題 問8)
問題文
ただし、需要率は80%とする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 平成27年度上期 問8(一般問題 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、需要率は80%とする。
- 48
- 60
- 66
- 75
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
第二種電気工事士試験 平成27年度上期 問8(一般問題 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
電動機の定格電流の合計が50A以下の場合
電動機の定格電流を1.25倍で計算する
電動機の定格電流の合計が50Aを超える場合
電動機の定格電流を1.1倍で計算する
これを踏まえて、12A×5台=60A×80%=48A
51A以下となるので1.25倍で計算すると
48A×1.25=60A となります。
よって答えは「2」となります。
参考になった数85
この解説の修正を提案する
02
まず、電動機の定格電流を次の式で求めます。
Im=I×電動機台数×需要率=12×5×0.8=48[A]となります。
次に電熱器の定格電流[Ih]を求めますが、接続されていない為、Ih=0[A]となります。
求めた定格電流Imは50A以下であることから幹線の許容電流は以下の式で求めます。
Iw[A]≧1.25Im+Ih
上記の式にそれぞれの値をあてはめて求めると、
Iw=1.25×48+0=60[A]となります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
MI=12×5=60A です。
電動機以外の負荷の定格電流の和
HI=0A なので、
この幹線の太さを決定する許容電流I[A]は
次の式で計算できます。(電動機50A以下は1.25倍)
J: 需要率
I ≧J (1.25 MI + HI ) [A]
I ≧0.8(1.25×60+0)
I ≧60A
よって正解は2です。
参考になった数4