第二種電気工事士 過去問
平成26年度上期
問5 (一般問題 問5)
問題文
図のような三相3線式回路の全消費電力[kW]は。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
MENU
資格一覧を読み込んでいます…
資格一覧を読み込めませんでした。総合トップページから資格を選んでください。
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
考え方としては1相当たりの消費電力を算出し、そこから3相分の消費電力を求めるという形で計算していきます。
それにはインピーダンスZの算出(√(6²+8²)=10Ω)から、相電流(Ia=V/Z=200/10=20A)の算出が必要となっています。
これらを踏まえて
P=I×I×R=20×20×6=2400[W]
と、算出することができますので、あとは3相分なので、2400×3=7200[W]となり、[kW]に直すと7.2[kW]となります。
参考になった数100
この解説の修正を提案する
02
①1相のインピーダンスZを求めます。
Z=√(R^2+X^2)=√100=10Ω
②相電流Iaを求めます。
問題の回路はΔ結線なので、線間電圧=相電圧になります。よって、相電流は
Ia=V/Z=200/10=20A
③線間電流Ibを求めます。
Ib=√3×Ia=20√3
④力率cosφを求めます。
cosφ=R/Z=6/10=0.6
⑤以上から、全消費電力Pを求めます。
P=√3VIbcosφ=√3×200×20√3×0.6=7200
=7.2kW
よって、正解は 3 になります。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
平成26年度上期 問題一覧
次の問題(問6)へ