低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器の定格電流とコンセントの組合せとして、不適切なものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第二種電気工事士試験 平成24年度下期 問10(一般問題 問10) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器の定格電流とコンセントの組合せとして、不適切なものは。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
定格電流が20Aの配線用遮断器を付けた場合は20A以下のコンセントでなければなりません。
また、定格電流が30Aの配線用遮断器を付けた場合は20A以上30A以下のコンセントでなければならないので、この内容に即していないものは・・
答えは「1」となります。
参考になった数72
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
定格電流 30A の配線用遮断器で保護される分岐回路に施設できるコンセントの定格電流は、20A 以上 30A 以下なので4も適切です。
よって正解は1です。
実際問題、1の15Aのコンセントで過電流があっても、30A以上になるまでブレーカーは作動しないので、コンセントが焼損してしまいます。
参考になった数24
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
電気設備技術基準とその解釈(電技解釈)の第149条で規定されています。
したがって、「1」が正解となります。