第二種電気工事士 過去問
平成24年度下期
問9 (一般問題 問9)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 平成24年度下期 問9(一般問題 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 40
- 44
- 50
- 63
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
第二種電気工事士試験 平成24年度下期 問9(一般問題 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
次に需要率が80%なので、50×0.8で負荷電流は40Aとなり、50A以下となるので係数は1.25となります。
その係数を負荷電流の40に掛けると、40×1.25=50Aとなります。
よって答えは、「3」となります。
参考になった数135
この解説の修正を提案する
02
10*5=50[A]
需要率=0.8なので、負荷電流は、
50*0.8=40[A]
ただし、電動機の場合、負荷電流50A以下の場合は1.25倍の遮断器が必要となります。
電線についても、遮断器同様に負荷電流*1.25倍の許容電流以上の電線が必要になります。
よって、40[A]*1.25=50[A]となるので、「3」が正解となります。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
03
問題では
Im =10×5=50A
Ih =0A
Im>Ihで Imが50A以下なので、式は次のようになります。
I ≧J (1.25 Im + Ih )
J :需要率
式に代入し
I ≧0.8(1.25×50+0)
I ≧50
よって正解は3です。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
平成24年度下期 問題一覧
次の問題(問10)へ