第二種電気工事士 過去問
平成25年度下期
問9 (一般問題 問9)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
MENU
資格一覧を読み込んでいます…
資格一覧を読み込めませんでした。総合トップページから資格を選んでください。
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (4件)
01
「3」が正答です。
幹線太さを決める根拠となる許容電流を算出する為には、まず、電熱器と電動機のそれぞれの定格電流の合計を求めます。
電熱器の定格電流の合計Ihは、Ih=5[A]
電動機の定格電流の合計Imは、Im=10+10=20[A]
となります。
ImはIm>Ih,Im≦50Aであることから、次の式で求めることができます。
Iw≧1.25×Im+Ih=1.25×20+5=30[A] Iw=30[A]となります。
次に過電流遮断器の根拠となる定格電流Ib[A]を電動機が接続されているので、次の式で求めます。
3×Im+Ihと2.5×Iw をそれぞれ計算します。
①3Im+Ih≦2.5Iwの場合は、Ib≦3Im+Ihの式で求めます。
②3Im+Ih>2.5Iwの場合は、Ib≦2.5Iwの式で求めます。
3×Im+Ihと2.5×Iw を計算すると
65<75となる為、上記①に当てはめて計算します。
Ib≦3×20+5 Ib=65[A]となります。
以上のことにより、Iw=30,Ib=65の組み合わせが適切となります。
参考になった数180
この解説の修正を提案する
02
※前提として定格電流の合計が50A以下の場合は、1.25倍で計算するという決まりがある事も、適用されてきます。
それを考慮して計算すると・・
Iw>=1.25×Im+Ih=20+5=30
IB=3×Im+Ih=3×20+5=65
となりますので、正解は「3」という形となります。
参考になった数78
この解説の修正を提案する
03
正解は 3 です。
以下の式から、解を導くことが出来ます。
電動機の合計電流値をIm、電動機以外の合計電流値をIhとすると、
Iw>=1.25×Im+Ih=25+5=30
IB=3×Im+Ih=3×20+5=65
よって、正解は 3 になります。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
04
幹線の太さを決定する電流値は、
Iw[A]=Im*1.25+Ih=20*1.25+5=30[A]
幹線の過電流遮断器を定格電流を決定する電流値は、
IB[A]=Im*3+Ih=20*3+5=65[A]
したがって、「3」が正解となります。
参考になった数29
この解説の修正を提案する