01
この場合だと、35(単線2.0㎜の場合の許容電流)×0.70(管内の電線数3本以下の場合の電流減少係数)=24となるので、答えは「2」となります。
参考になった数153
この解説の修正を提案する
02
以下の段階を踏んで、答えを導き出すことが出来ます。
①直径2.0[mm]の600Vビニル絶縁電線の許容電流を調べます。絶縁電線は直径の太さにより許容電流が定められており、この場合35[A]となります。
②次に、金属管に3本の絶縁電線を挿入して使用する場合の電流減少係数を調べます。電線管内では放熱が困難なので、絶縁電線の許容電流を減少させるために挿入する本数により係数が定められており、3本の場合、設問にあるように0.70となります。
以上より、許容電流は35×0.70=24[A]となります。
よって、正解は 2 になります。
参考になった数76
この解説の修正を提案する
03
電線の許容電流は、がいし引き配線の許容電流値に、同一管内の電線本数により電流減少係数をかけて求めます。
・直径2.0mmの電線の許容電流は35Aです。
・電線3本以下の電流減少係数は0.70です。
掛け算すると、35A×0.70=24.5A
求めた値の小数点以下は7捨8入します。
従って24Aとなります。
電線の許容電流と電線の本数による電流減少係数は暗記しておく必要があります。
参考になった数60
この解説の修正を提案する
04
35[A]*0.7=24.5[A]→24[A]