第二種電気工事士 過去問
令和8年度上期
問49 (配線図 問19)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和8年度上期 問49(配線図 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄筋コンクリート造集合住宅の1戸部分の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にある点滅器は、特記のある場合を除き「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】図記号で示す一般用照明にはLED照明器具を使用することとし、選択肢(答え)の写真にある照明器具は、すべてLED照明器具とする。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑲で示すボックス内の接続をすべて差込形コネクタとする場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。
ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

差し込みコネクタの最少個数の組み合わせに関する問題です。

選択肢1. 解答選択肢の画像

正解です。

電源(白・黒)

コンセント(白・黒)

コンセント(白・黒)

負荷(白・黒)

スイッチ(白・黒)

他負荷(白・黒)

 

上記を、白線(コンセント、負荷)・黒線(コンセント、スイッチ)・同じ記号(負荷、スイッチ)に繋ぎます。

①白(電源、コンセント、コンセント、負荷、他負荷

②黒(電源、コンセント、コンセント、スイッチ、他負荷

③白黒(負荷、スイッチ

すると、①が5本・②が5本・③が2本となります。

まとめ

複線図さえ書ければ正解できる問題なので、

複線図の練習をすることが大事です。

参考になった数3

02

差込形コネクタの種類と最少個数に関する問題です。

この問題も複線図が必須となります。

選択肢1. 解答選択肢の画像

複線図を書くと、電源と別回路とシーリングとコンセント2ヵ所の5本接続、電源と別回路とシーリングのスイッチとコンセント2ヵ所の5本接続、シーリングとスイッチの2本接続となります。

合計5本が2ヵ所と2本が1ヵ所となるので、こちらの組み合わせが適切となります。

まとめ

差込形コネクトも技能試験で使用するので、使い方も含めて覚えておきましょう。

参考になった数0