600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形1.6mmを使用した低圧屋内配線工事で、絶縁電線相互の終端接続部分の絶縁処理として、不適切なものは。
ただし、ビニルテープはJISに定める厚さ約0.2mmの電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープとする。
ただし、ビニルテープはJISに定める厚さ約0.2mmの電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第二種電気工事士試験 令和8年度上期 問19(電気工事の施工方法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形1.6mmを使用した低圧屋内配線工事で、絶縁電線相互の終端接続部分の絶縁処理として、不適切なものは。
ただし、ビニルテープはJISに定める厚さ約0.2mmの電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープとする。
ただし、ビニルテープはJISに定める厚さ約0.2mmの電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープとする。
- リングスリーブ(E形)により接続し、接続部分を自己融着性絶縁テープ(厚さ約0.5mm)で半幅以上重ねて1回(2層)巻いた。
- リングスリーブ(E形)により接続し、接続部分を黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(厚さ約0.5mm)で半幅以上重ねて3回(6層)巻いた。
- リングスリーブ(E形)により接続し、接続部分をビニルテープで半幅以上重ねて3回(6層)巻いた。
- 差込形コネクタにより接続し、接続部分をビニルテープで巻かなかった。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
電線接続の絶縁処理に関する内容で、不適切なものを選ぶ問題です。
不適切です。
自己融着性絶縁テープを使用する場合は、半幅以上重ねて1回(2層)以上巻き、その上に保護テープを半幅以上重ねて1回(2層)以上巻く必要があります。
この選択肢では、自己融着性絶縁テープを1回(2層)巻いただけで、保護テープを巻いていないため不適切です。
適切です。
黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(厚さ約0.5mm)は「半幅以上重ねて1回以上(2層以上)巻く」ため、それ以上巻いているのでOKです。
適切です。
ビニルテープは「半幅以上重ねて2回以上(4層以上)巻く」ため、それ以上巻いているのでOKです。
適切です。
差込形コネクタは、絶縁テープを巻く必要はないです。
絶縁電線における相互の接続部分の絶縁処理はよく出る問題なので、覚えておくといいです。
参考になった数44
この解説の修正を提案する
02
絶縁処理に関する問題です。
絶縁処理も適切に行わないと大きな事故につながるので、しっかり把握しておきましょう。
誤りであり、正解です。
リングスリーブ(E形)により接続し、接続部分を
自己融着性絶縁テープ(厚さ約0.5mm)で半幅以上重ねて
1回(2層)では足りず、
更に保護テープを1回以上巻く必要があります。
正しい記述です。
リングスリーブ(E形)により接続し、接続部分を
黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(厚さ約0.5mm)で半幅以上重ねて
3回(6層)巻くのは問題ありません。
正しい記述です。
リングスリーブ(E形)により接続し、
接続部分をビニルテープで半幅以上重ねて
3回(6層)巻くのは問題ありません。
正しい記述です。
そもそも差込形コネクタに絶縁処理は必要ありません。
明らかに一つだけ絶縁処理が甘い記述があるので、
それを見つける事ができればすぐに解ける内容となります。