第二種電気工事士 過去問
令和7年度下期
問12 (一般問題 問12)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和7年度下期 問12(一般問題 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形の絶縁物の最高許容温度[℃]は。
  • 60
  • 75
  • 90
  • 120

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形の絶縁物の最高許容温度に関する問題です。

ケーブルごとの許容温度を一通り覚えておきましょう。

選択肢1. 60

60℃は600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形ではなく、VVFやVVRケーブルの許容温度となります。

選択肢2. 75

正しい記述です。

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形の許容温度は75℃となります。

選択肢3. 90

90℃は600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形ではなく、CVケーブルの許容温度となります。

選択肢4. 120

120℃が許容温度となるケーブルはありません。

まとめ

良く問われるVVFやVVR、CVケーブルの許容温度も忘れないようにしましょう。

参考になった数0