第二種電気工事士 過去問
令和7年度下期
問12 (一般問題 問12)
問題文
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形の絶縁物の最高許容温度[℃]は。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 令和7年度下期 問12(一般問題 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形の絶縁物の最高許容温度[℃]は。
- 60
- 75
- 90
- 120
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
600V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(平形)における絶縁物の最高許容温度は 75℃ となっています。
これは電線の絶縁体に使われているポリエチレン(PE)の特性によるもので、一般的にビニル絶縁(PVC)の許容温度である 60℃より高く、さらに架橋ポリエチレン(XLPE)の 90℃よりは低い位置づけになります。
このため PE ケーブルは、PVC よりも熱に強いものの、XLPEほどの高温には対応しない中間的な特性のケーブルとして使用されます。
以上の内容を最低限覚えておく必要がありますので、しっかり覚えていきましょう。
正解です。
参考になった数63
この解説の修正を提案する
02
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形の絶縁物の最高許容温度に関する問題です。
ケーブルごとの許容温度を一通り覚えておきましょう。
60℃は600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形ではなく、VVFやVVRケーブルの許容温度となります。
正しい記述です。
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形の許容温度は75℃となります。
90℃は600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形ではなく、CVケーブルの許容温度となります。
120℃が許容温度となるケーブルはありません。
良く問われるVVFやVVR、CVケーブルの許容温度も忘れないようにしましょう。
参考になった数42
この解説の修正を提案する
前の問題(問11)へ
令和7年度下期 問題一覧
次の問題(問13)へ