第二種電気工事士 過去問
令和7年度上期
問47 (配線図問題 問17)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和7年度上期 問47(配線図問題 問17) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的な配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑰で示すボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。
ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とし、地下1階へ至る配線の電線本数(心線数)は最少とする。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

リングスリーブのサイズと個数に関する問題です。

これも複線図を書いて解く問題なので、しっかり書けるようにしておきましょう。

選択肢3. 解答選択肢の画像

複線図を書くと、3路スイッチ同士2本接続が2ヵ所、照明側の2本接続が1ヵ所、3路スイッチと電源側と別の回路側の3本接続が1ヵ所、3路スイッチと電源側と照明側と別の回路側の4本接続が1ヵ所の計5ヵ所となります。

VVF1.6mmの2~4本接続までは全てリングスリーブのサイズは小が対象となるので、こちらの組み合わせが正しいです。

まとめ

意外と4本接続を中サイズにしてしまう事がありますが、電線サイズも一緒に確認しておきましょう。

参考になった数43

02

伏線図を描くと2本繋ぎが3箇所、3本繋ぎが1箇所、4本繋ぎが1箇所、すべて1.6mmの線なので必要なリングスリーブは小が5個になります。

選択肢1. 解答選択肢の画像

不適切な選択肢です。

選択肢2. 解答選択肢の画像

不適切な選択肢です。

選択肢3. 解答選択肢の画像

適切な選択肢です。

選択肢4. 解答選択肢の画像

不適切な選択肢です。

参考になった数12

03

リングスリーブの種類と個数に関する問です。

 

「複線図」を書くと「小」が5個となります。

選択肢1. 解答選択肢の画像

違います。

選択肢2. 解答選択肢の画像

違います。

選択肢3. 解答選択肢の画像

正しいです。

選択肢4. 解答選択肢の画像

違います。

まとめ

リングスリーブと刻印(圧着)の組み合わせは、しっかりと覚えましょう。