問題

第二種電気工事士試験 令和7年度上期 問23(一般問題 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

三相3線式200V回路の屋内配線を金属管工事により施設した場合に、適切なものは。
  • 太さ2.0mmの600Vビニル絶縁電線3本を同一管内に収めるのに、太さ19mmの薄鋼電線管を用いた。
  • 太さ31mmの薄鋼電線管の曲げ半径(内側)を管の内径の5倍にして曲げた。
  • 電線に屋外用ビニル絶縁電線を使用した。
  • 長さ6mの金属管を乾燥した場所に施設したので、管に施すD種接地工事を省略した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

金属管工事に関する問題です。

金属管工事も様々は条件があるので、順番に確認しておきましょう。

選択肢1. 太さ2.0mmの600Vビニル絶縁電線3本を同一管内に収めるのに、太さ19mmの薄鋼電線管を用いた。

正しい記述です。

選択肢2. 太さ31mmの薄鋼電線管の曲げ半径(内側)を管の内径の5倍にして曲げた。

内側の曲げ半径は管内径の6倍以上にする必要があるので誤りです。

選択肢3. 電線に屋外用ビニル絶縁電線を使用した。

屋外用ビニル絶縁電線は絶縁性能が低いので、金属管工事には不向きとなります。

選択肢4. 長さ6mの金属管を乾燥した場所に施設したので、管に施すD種接地工事を省略した。

D種接地工事を省略するには管の長さを4m以下にする必要があるので誤りです。

まとめ

色んな取り決めがあるので、一つ一つ正しく理解しておきましょう。

参考になった数23

02

屋内配線と金属管に関する問題になります。

選択肢1. 太さ2.0mmの600Vビニル絶縁電線3本を同一管内に収めるのに、太さ19mmの薄鋼電線管を用いた。

600Vビニル絶縁2.0mm線3本の断面積:断面積 3×(π×(2/2)2 ) = 3 × 3.14 = 9.42mm²

薄鋼管19mm内径の断面積:A = π × (19/2)2 = 283.5 mm²

収容率:電線の断面積合計は約10mm²で、管断面積の40%以内ならOKなので、正しい記述です。

選択肢2. 太さ31mmの薄鋼電線管の曲げ半径(内側)を管の内径の5倍にして曲げた。

 薄鋼管の曲げ半径は内径の6倍以上が原則です。誤った記述です。

選択肢3. 電線に屋外用ビニル絶縁電線を使用した。

屋外用ビニル絶縁電線(OW)は使えません。誤った記述です。

 

選択肢4. 長さ6mの金属管を乾燥した場所に施設したので、管に施すD種接地工事を省略した。

金属管(薄鋼管)工事は長さに関係なく、接地工事は必須です。誤った記述です。

まとめ

よって「太さ2.0mmの600Vビニル絶縁電線3本を同一管内に収めるのに、太さ19mmの薄鋼電線管を用いた。」になります。

参考になった数4

03

屋内配線と金属管に関する問です。

選択肢1. 太さ2.0mmの600Vビニル絶縁電線3本を同一管内に収めるのに、太さ19mmの薄鋼電線管を用いた。

正しいです。

選択肢2. 太さ31mmの薄鋼電線管の曲げ半径(内側)を管の内径の5倍にして曲げた。

管内径の6倍以上にしないといけないため、誤りです。

選択肢3. 電線に屋外用ビニル絶縁電線を使用した。

屋外用ビニル絶縁電線(OW)は使えないため、誤りです。

選択肢4. 長さ6mの金属管を乾燥した場所に施設したので、管に施すD種接地工事を省略した。

金属管の長さが4m以下でないといけないため、誤りです。

まとめ

金属管の取り扱いや取り決め事も、しっかりと覚えましょう。