令和7年度上期
問21 (一般問題 問21)
問題文
ただし、三相電源の対地電圧は200Vで、ルームエアコン及び配線は簡易接触防護措置を施すものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 令和7年度上期 問21(一般問題 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、三相電源の対地電圧は200Vで、ルームエアコン及び配線は簡易接触防護措置を施すものとする。
- 定格消費電力が1.5kWのルームエアコンに供給する電路に、専用の配線用遮断器を取り付け、合成樹脂管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。
- 定格消費電力が1.5kWのルームエアコンに供給する電路に、専用の漏電遮断器を取り付け、合成樹脂管工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。
- 定格消費電力が2.5kWのルームエアコンに供給する電路に、専用の配線用遮断器と漏電遮断器を取り付け、ケーブル工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。
- 定格消費電力が2.5kWのルームエアコンに供給する電路に、専用の配線用遮断器を取り付け、金属管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ルームエアコンを施設に関する問題です。
ルームエアコンの施設工事は頻出問題なので、しっかり把握しておきましょう。
コンセントを使用してルームエアコンと接続してはいけません。
直接接続は正しいですが、漏電遮断器以外に配線用遮断器も必要なので誤りです。
正しい記述です。
ポイントは配線用遮断器と漏電遮断器、直接接続となります。
コンセントを使用してルームエアコンと接続してはいけません。
最低限ルームエアコンは直接接続する点だけは忘れないようにして下さい。
参考になった数33
この解説の修正を提案する
02
エアコンの設置工事の方法に関する問題です。
コンセントで接続はできません。誤った記述です。
漏電流遮断器だけでなく、配線用遮断器も必要になります。誤った記述です。
大容量なので直接接続が望ましく、漏電遮断器も設置済みです。正しい記述です。
大容量でコンセント使用は不適切(過電流・過熱の恐れ)です。誤った記述です。
よって、正解は「定格消費電力が2.5kWのルームエアコンに供給する電路に、専用の配線用遮断器と漏電遮断器を取り付け、ケーブル工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。」になります。
三相200Vのルームエアコンは、コンセントを使わず直結になります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
ルームエアコン工事に関する問です。
「コンセント」は使用できません。「漏電遮断器」を使用していません。 誤りです。
過電流遮断器(配線用遮断器)が使用されていません。誤りです。
正しいです。
「漏電遮断器」が使用されていません。「コンセント」を使用しています。 誤りです。
三相200Vのルームエアコンは、「コンセント不可」ですので、注意しましょう。
参考になった数4
この解説の修正を提案する