第二種電気工事士 過去問
令和6年度下期
問50 (配線図問題 問20)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和6年度下期 問50(配線図問題 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場及び倉庫の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)、動力回路は600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間が0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑳で示す図記号の電線管をモーターに接続するために使用されるものは。
問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

電線管をモーターに接続するための材料に関する問題です。

配線図の記載をしっかり確認して解いていきましょう。

選択肢1. 解答選択肢の画像

この写真はねじなしボックスコネクタで使用していません。

選択肢2. 解答選択肢の画像

配線図を確認すると「F2 30」の記載があり、これは2種金属製可とう電線管を接続するコネクタとなるので正しいです。

選択肢3. 解答選択肢の画像

この写真は「FEP管ボックスコネクタ」となり、使用していません。

選択肢4. 解答選択肢の画像

この写真は「PF管用コネクタ」となり、使用していません。

まとめ

それぞれのコネクタの記載や用途をしっかり把握しておきましょう。

参考になった数35

02

図から(F2 30)と記載されています。

F2とは2種金属製可とう電線管(プリカチューブ)を指します。

選択肢1. 解答選択肢の画像

ねじなし電線管と使用するボックスコンです。

選択肢2. 解答選択肢の画像

プリカチューブはねじ切られたこちらのコネクタと接続が可能ですので、こちらが正解となります。

選択肢3. 解答選択肢の画像

FEP管ボックスコネクタです。金属製ではなく、FEPと共に使用するものです。

選択肢4. 解答選択肢の画像

PF管用なので金属ではないため不適切なことがわかります。

参考になった数13

03

2種金属製可とう電線管をモーターに接続するため、金属製でねじ山付きのしっかりした構造のもので接続する必要があります。

よって、使用されるものは鋼管用ボックスコネクタです。

選択肢2. 解答選択肢の画像

これが鋼管用ボックスコネクタです。

参考になった数12