第二種電気工事士 過去問
令和5年度下期 午前
問32 (配線図問題 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和5年度下期 午前 問32(配線図問題 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、木造2階建住宅及び車庫の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

②で示す部分の図記号の傍記表示「WP」の意味は。
問題文の画像
  • 防雨形
  • 防爆形
  • 屋外形
  • 防滴形

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

壁付白熱灯の傍記記号の意味の問題です。

選択肢1. 防雨形

正

JISには壁付白熱灯に対し、「防雨形の場合は,WPを傍記する」とあるので、正解です。

選択肢2. 防爆形

誤

防爆形は、JISによれば、EXを表記します。

選択肢3. 屋外形

誤

屋外用は、表記ではなく、図記号自体が変わります。

選択肢4. 防滴形

誤

音響設備に対しては、WPは防滴形を意味しますが、図記号は白熱灯ですので、誤りです。

参考になった数29

02

図記号の傍記表示の「WP」は防雨形です。

 

防水を意味する「WaterProof」からきています。

選択肢1. 防雨形

解説の通り防雨形なので正解です。

選択肢2. 防爆形

防爆形の傍記表示はEXです。

 

従って不正解です。

選択肢3. 屋外形

スイッチ、コンセント及び照明器具に屋外形の傍記表記はありません。

 

従って不正解です。

 

選択肢4. 防滴形

スイッチ、コンセント及び照明器具に防滴形の傍記表記はありません。

 

従って不正解です。

 

まとめ

記号と共に傍記表示も大事なので、一緒に覚えるようにしましょう。

参考になった数10

03

②はベランダの屋外灯を操作するためのスイッチです。

この傍記記号「WP」は防雨形を意味しています。

選択肢1. 防雨形

正解です。

「WP」は防水機能を意味する「Water Proof」の略です。

選択肢2. 防爆形

不正解です。

防爆形の傍記表示は「EX」です。

選択肢3. 屋外形

不正解です。

ベランダに取付られていますが、

スイッチに屋外形を意味する傍記表示はありません。

選択肢4. 防滴形

不正解です。

スイッチに防滴形を意味する傍記表示はありません。

言葉の意味も防雨形と似ていますが、

特に明確な区分無く防雨形より防水性能が劣る印象です。

まとめ

スイッチは傍記表示でその機能を表せるようになっています。

参考になった数6