第二種電気工事士 過去問
令和5年度下期 午前
問26 (一般問題 問26)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和5年度下期 午前 問26(一般問題 問26) (訂正依頼・報告はこちら)

使用電圧100Vの低圧電路に、地絡が生じた場合0.1秒で自動的に電路を遮断する装置が施してある。この電路の屋外にD種接地工事が必要な自動販売機がある。その接地抵抗値a[Ω]と電路の絶縁抵抗値b[MΩ]の組合せとして、「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び「電気設備の技術基準の解釈」に適合していないものは。
  • a:600  b:2.0
  • a:450  b:1.0
  • a:200  b:0.2
  • a:50   b:0.1

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

接地工事、絶縁工事については、法規で決められています。

 

接地抵抗値 「電技解釈第17条3項、4項」

接地

工事

使用

電圧

接地抵抗値

接地線の

太さ

C種接地

工事

300V

超

10Ω

以下

0.5秒以内に

自動的に

電路を遮断

する装置が

あれば、

500Ω以下

直径

1.6mm以上

の軟銅線

D種接地

工事

300V

以下

100Ω

以下

 

 

絶縁抵抗値 「電技省令第58条」

電路の使用電圧区分絶縁抵抗値
300V以下対地電圧150V以下0.1MΩ以上
 その他の場合0.2MΩ以上
300V超える0.4MΩ以上

選択肢1. a:600  b:2.0

誤

使用電圧100VなのでD種接地工事です。

0.5秒以内(問題では0.1秒)に自動的に電路を遮断する装置があるので、接地抵抗は500Ω以下です。600Ωは誤りです。

 

絶縁抵抗値は、対地電圧150V以下のため、0.1MΩ以上です。2.0MΩは正解です。

選択肢2. a:450  b:1.0

正

使用電圧100VなのでD種接地工事です。

0.5秒以内(問題では0.1秒)に自動的に電路を遮断する装置があるので、接地抵抗は500Ω以下です。450Ωは正解です。

 

絶縁抵抗値は、対地電圧150V以下のため、0.1MΩ以上です。1.0MΩは正解です。

選択肢3. a:200  b:0.2

正

使用電圧100VなのでD種接地工事です。

0.5秒以内(問題では0.1秒)に自動的に電路を遮断する装置があるので、接地抵抗は500Ω以下です。200Ωは正解です。

 

絶縁抵抗値は、対地電圧150V以下のため、0.1MΩ以上です。0.2MΩは正解です。

選択肢4. a:50   b:0.1

正

使用電圧100VなのでD種接地工事です。

D種接地抵抗値は100Ω以下です。50Ωは正解です。

 

絶縁抵抗値は、対地電圧150V以下のため、0.1MΩ以上です。0.1MΩは正解です。

参考になった数51

02

接地抵抗値と絶縁抵抗値を回答する問題です。

 

1.絶縁抵抗について

 絶縁抵抗は電路の使用電圧と対地電圧によって異なります。

 ・使用電圧300V以下、対地電圧150V以下・・・最小0.1MΩ

 ・使用電圧300V以下、対地電圧150V超え・・・最小0.2MΩ

 ・使用電圧300V超え・・・最小0.4MΩ

 問題文の条件は使用電圧100Vの電路なので0.1MΩ以上必要です。

 

2.接地抵抗について

 使用電圧100Vの回路ではD種接地工事が適用されます。

 さらに0.1秒以内に電路を遮断できる機器があるので

 接地抵抗は500Ω以下である必要があります。

選択肢1. a:600  b:2.0

正解です。

接地抵抗が500Ωを超えているので、

適合していません。

絶縁抵抗は適合しています。

選択肢2. a:450  b:1.0

不正解です。

接地抵抗、絶縁抵抗ともに適合しています。

選択肢3. a:200  b:0.2

不正解です。

接地抵抗、絶縁抵抗ともに適合しています。

選択肢4. a:50   b:0.1

不正解です。

接地抵抗、絶縁抵抗ともに適合しています。

まとめ

接地抵抗と絶縁抵抗に関する問題は事故を防ぐためにも

覚えておきたい所です。

参考になった数5

03

電路の絶縁不良などにより、漏電などが発生した場合、感電といった電気事故が発生する恐れがあります。

万が一、漏電などが発生しても電気事故が起こらないようにするには、電路に適切な接地工事を行うことが大切です。

 

600V以下の低圧電路の接地工事は、C種、D種の2種類があります。

それぞれの規格は以下の通りです。

 

種類

    D種接地工事

使用電圧300V以下

   C種接地工事

使用電圧300V超

接地抵抗値 100Ω以下※ 10Ω以下※
接地線の太さ    1.6mm以上
接地工事の対象

電気機械器具の金属製外箱や

金属製の電線管、線ぴ、ダクトなど

       ※地絡が生じた場合、0.5秒以内に自動的に電路を遮断する漏電遮断器が施してある場合は、500Ω以下

 

また、電路には漏電などが発生しないように、必要な絶縁抵抗値を有している必要があります。

必要な絶縁抵抗値は以下の通りです。

 

  電路の使用電圧の区分絶縁抵抗値  適用電路

 

300V以下

対地電圧が150V以下0.1MΩ以上

100V単相2線式

100/200V単相3線式

その他0.2MΩ以上200V三相3線式
     300V超0.4MΩ以上400V三相4線式

選択肢1. a:600  b:2.0

0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置がある場合の、D種の接地抵抗は500Ω以下です。

従って、aの600Ωは誤りとなります。

 

電路の使用電圧は100Vで、解説の絶縁抵抗値の表の対地電圧150V以下に相当するので、0.1MΩ以上の絶縁抵抗値が必要です。

従ってbの2MΩは正常な値となります。

 

aが誤りなので、この選択肢が正解です。

選択肢2. a:450  b:1.0

0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置がある場合の、D種の接地抵抗は500Ω以下であり、aの450Ωは規格通りです。

また、電路の使用電圧100Vの場合必要な絶縁抵抗値は、0.1MΩ以上なので、bの1MΩも規格通りとなっています。

選択肢3. a:200  b:0.2

0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置がある場合の、D種の接地抵抗は500Ω以下であり、aの200Ωは規格通りです。

また、電路の使用電圧100Vの場合必要な絶縁抵抗値は、0.1MΩ以上なので、bの0.2MΩも規格通りとなっています。

選択肢4. a:50   b:0.1

0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置がある場合の、D種の接地抵抗は500Ω以下であり、aの50Ωは規格通りです。

また、電路の使用電圧100Vの場合必要な絶縁抵抗値は、0.1MΩ以上なので、bの0.1MΩも規格通りとなっています。

まとめ

電路が安全であることを確認する上で、非常に重要な内容なので、表の値はしっかりと覚えておきましょう。