第二種電気工事士 過去問
令和5年度上期 午後
問9 (一般問題 問9)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 令和5年度上期 午後 問9(一般問題 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 10
- 14
- 18
- 22
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
第二種電気工事士試験 令和5年度上期 午後 問9(一般問題 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
内線規程1360-10の問題です。
主幹ブレーカーをAとした場合に幹線分岐をする場合の条件。
過電流遮断機を設ける場合は0.55A
8m以下の箇所に過電流遮断機を設ける場合は0.35A
3m以下は過電流遮断機無し
誤答です。
誤答です。
誤答です。
条件より40A×0.55=22A。
主幹ブレーカーをAとした場合に幹線分岐をする場合の条件を覚えましょう。
過電流遮断機を設ける場合は0.55A
8m以下の箇所に過電流遮断機を設ける場合は0.35A
3m以下は過電流遮断機無し
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
屋内配線における、分岐回路への開閉器、過電流遮断器の設置について理解出来ているか問われる問題です。
幹線の定格電流値の算出式に当てはめると、誤っています。
幹線の定格電流値の算出式に当てはめると、誤っています。
幹線の定格電流値の算出式に当てはめると、誤っています。
正しいです。
本題は10mの位置ということで、過電流遮断器までの距離が8mを超えるため、
許容電流値が過電流遮断器の定格電流の55%以上である必要ということが分かります。
また、55%以上であれば無限に設置が可能となります。
定格電流40Aの幹線の分岐点から、10mの位置に過電流遮断器を施設するために必要な許容電流は、40(A)×0.55(定格電流)=22(A)となることが分かります。
幹線から分岐させる場合は、その分岐回路にも開閉器または過電流遮断機を設置することが基本です。負荷にあった開閉器または過電流遮断器を設置するようにしましょう。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
この問題で問われている低圧屋内幹線から分岐して過電流遮断器を設置する場合の条件は2つあり、次のようになります。
①分岐した幹線が3m以上で8m以下の場合で許容電流が定格電流の35%以下の場合
②分岐した幹線が8m以上で許容電流が定格電流の55%以下の場合
この問題の分岐した幹線は②に該当します。
よって許容電流の最小値[A]は次のようになります。
・許容電流[A]=定格電流40[A]×0.55=22[A]
※22[A]を超えると過電流遮断器は省略できます。
上記解説より最小値は22[A]なので不適切です。
上記解説より最小値は22[A]なので不適切です。
上記解説より最小値は22[A]なので不適切です。
上記解説より最小値は22[A]である為、数値が一致するので適切です。
低圧幹線分岐の問題は毎回必ず出題されています。
今回は最小値を求める問題でしたが、パターンを変えて省略する条件などを問われる問題なども今後出題されるかもしれませんので、
過電流遮断器の設置条件を覚えた上で、違った視点や切り口で見られると、より幅が広がっていくと思います。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
令和5年度上期 午後 問題一覧
次の問題(問10)へ