第二種電気工事士 過去問
令和5年度上期 午前
問9 (一般問題 問9)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 令和5年度上期 午前 問9(一般問題 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 15
- 21
- 27
- 33
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
第二種電気工事士試験 令和5年度上期 午前 問9(一般問題 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
a−b間の電線の許容電流の最小値はa-b間の距離によって変化割合が異なります。
設問のa-b間の距離が10mの場合だと電流値の55%以上でなければいけません。
計算すると
60×0.55=33[A]となります。
不正解です。
不正解です。
不正解です。
正解です。
a-b間の距離の距離によって変化割合が異なるので。
丸暗記ではなく条件から覚えておきましょう。
1:a-b間の距離 3m以下 制限なし
2:a-b間の距離 8m以下 35%以上
3:a-b間の距離 8m以上 55%以上
参考になった数34
この解説の修正を提案する
02
過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線を分岐する場合、分岐点から3m以下に施設するのであれば許容電流に制限はありませんが、以下の条件であれば許容電流の制限があります。
①分岐点から3mを超え8m以下の場合定格電流値の35%以上
②分岐点から8mを超える場合は定格電流値の55%以上
問題図見ると幹線分岐の長さが10mなので②に該当します。よって計算式は以下となります。
60[A]×0.55=33[A]
許容電流の最小値は33[A]となります。各選択肢を見ていきます。
33[A]ではないので不適切です。
33[A]ではないので不適切です。
33[A]ではないので不適切です。
33[A]なので適切です。
毎回出題される問題なので8m以上は55%以上、8m以下は35%以上という風に覚えていれば分かりやすいかと思います。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
この問題は低圧屋内幹線から分岐して過電流遮断器を設置する際、距離に応じて許容電流の最小値が変わってきます。ただし、下記の距離と変化割合は暗記しておく必要があります。
①a-b間が3m以下 制限なし
②a-b間が8m以下 電流値の35%以上
③a-b間が8m以上 電流値の55%以上
今回は10mなので③番を使います。
電流値60A×0.55=33Aなので答えは「33」になります。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正解です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
04
過電流遮断器の算出問題。
a−b間の電線の許容電流の最小値[A]は、下記のように条件があります。
・a−b間の距離が3m以下の場合→制限なし
・a−b間の距離が8m以下の場合→定格電流の過電流遮断器の35%以上
・a−b間の距離が8m以上の場合→定格電流の過電流遮断器の55%以上
今回は一番下の条件なので33(A)が最小値となります。
不正解です。
不正解です。
不正解です。
正解です。
・a−b間の距離が3m以下の場合→制限なし
・a−b間の距離が8m以下の場合→定格電流の過電流遮断器の35%以上
・a−b間の距離が8m以上の場合→定格電流の過電流遮断器の55%以上
上記の条件を覚えておきましょう。