第二種電気工事士 過去問
令和4年度上期 午前
問24 (一般問題 問24)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和4年度上期 午前 問24(一般問題 問24) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

単相3線式100/200Vの屋内配線で、絶縁被覆の色が赤色、白色、黒色の3種類の電線が使用されていた。この屋内配線で電線相互間及び電線と大地間の電圧を測定した。その結果としての電圧の組合せで、適切なものは。
ただし、中性線は白色とする。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 黒色線と大地間:100V   白色線と大地間:200V  赤色線と大地間:0V
  • 黒色線と白色線間:100V  黒色線と大地間:0V   赤色線と大地間:200V
  • 赤色線と黒色線間:200V  白色線と大地間:0V   黒色線と大地間:100V
  • 黒色線と白色線間:200V  黒色線と大地間:100V  赤色線と大地間:0V

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は「赤色線と黒色線間:200V  白色線と大地間:0V   黒色線と大地間:100V」です。

中性線が白色ということなので白色線と大地間は0Vになります。

 

この段階で一つに回答は絞れてしまいますが、黒と赤が200Vになり、黒と大地が100Vになります。

ちなみに赤色と中性線が100V、黒と中性線も100Vになります。

参考になった数66

02

答えは「赤色線と黒色線間200V、白色線と大地間0V、黒色線と大地間100V」です。

単相3線式100/200Vの屋内配線では、白色線が中性線となり、大地に接続されているため、白色線と大地間の電圧は0Vとなります。

また、赤色線と黒色線間の電圧は200V、黒色線と大地間の電圧は100Vとなります。

なお、中性線(白色線)と赤色線、中性線(白色線)と黒色線の間の電圧は、それぞれ100Vとなります。

参考になった数9

03

正解は 「赤色線と黒色線間:200V 白色線と大地間:0V 黒色線と大地間:100V 」です。

 

単相3線式100/200Vの屋内配線の場合、中性線の白色は接地側電線なので、白色線と大地間の電圧は0Vとなります。黒色と赤色は非接地側電線となり、黒色線と赤色線間は200Vとなります。

 

参考になった数9