第二種電気工事士 過去問
令和4年度上期 午前
問24 (一般問題 問24)
問題文
単相3線式100/200Vの屋内配線で、絶縁被覆の色が赤色、白色、黒色の3種類の電線が使用されていた。この屋内配線で電線相互間及び電線と大地間の電圧を測定した。その結果としての電圧の組合せで、適切なものは。
ただし、中性線は白色とする。
ただし、中性線は白色とする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第二種電気工事士試験 令和4年度上期 午前 問24(一般問題 問24) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
単相3線式100/200Vの屋内配線で、絶縁被覆の色が赤色、白色、黒色の3種類の電線が使用されていた。この屋内配線で電線相互間及び電線と大地間の電圧を測定した。その結果としての電圧の組合せで、適切なものは。
ただし、中性線は白色とする。
ただし、中性線は白色とする。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 黒色線と大地間:100V 白色線と大地間:200V 赤色線と大地間:0V
- 黒色線と白色線間:100V 黒色線と大地間:0V 赤色線と大地間:200V
- 赤色線と黒色線間:200V 白色線と大地間:0V 黒色線と大地間:100V
- 黒色線と白色線間:200V 黒色線と大地間:100V 赤色線と大地間:0V
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
正解は「赤色線と黒色線間:200V 白色線と大地間:0V 黒色線と大地間:100V」です。
中性線が白色ということなので白色線と大地間は0Vになります。
この段階で一つに回答は絞れてしまいますが、黒と赤が200Vになり、黒と大地が100Vになります。
ちなみに赤色と中性線が100V、黒と中性線も100Vになります。
参考になった数66
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
答えは「赤色線と黒色線間200V、白色線と大地間0V、黒色線と大地間100V」です。
単相3線式100/200Vの屋内配線では、白色線が中性線となり、大地に接続されているため、白色線と大地間の電圧は0Vとなります。
また、赤色線と黒色線間の電圧は200V、黒色線と大地間の電圧は100Vとなります。
なお、中性線(白色線)と赤色線、中性線(白色線)と黒色線の間の電圧は、それぞれ100Vとなります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
正解は 「赤色線と黒色線間:200V 白色線と大地間:0V 黒色線と大地間:100V 」です。
単相3線式100/200Vの屋内配線の場合、中性線の白色は接地側電線なので、白色線と大地間の電圧は0Vとなります。黒色と赤色は非接地側電線となり、黒色線と赤色線間は200Vとなります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問23)へ
令和4年度上期 午前 問題一覧
次の問題(問25)へ