第二種電気工事士 過去問
令和3年度下期 午後
問7 (一般問題 問7)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 令和3年度下期 午後 問7(一般問題 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 4
- 8
- 40
- 80
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
第二種電気工事士試験 令和3年度下期 午後 問7(一般問題 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
1:×
2:×
3:○
4:×
単相3線式の電力損失は以下の式で求められます。
P=2rI2
I:電流
r:抵抗
公式に当てはめて、抵抗0.2Ωと電流10Aを代入します。
P=2×0.2×102
=40[W]
よって、3が正解となります。
参考になった数69
この解説の修正を提案する
02
この問題は出題科目「電気の基礎理論」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯単相3線式の電圧降下を計算できる。
◯電力を計算できる。
この必要知識に伴う計算式は下記です。
<必要計算式>
・単相3線式の電線の電圧降下=電線の抵抗 r × 電流 I
・電力=電圧V ×電流 I
それでは上記の必要知識及び計算式を使って問題を解いていきます。
抵抗負荷に流れる電流がともに10Aのため、中性線に流れる電流が0Aになります。
よって負荷までの電圧降下は負荷までの電線一本分の電圧降下になります。
電源から負荷までの電線1本と負荷から電源に戻る電線1本の合計2本分の電圧降下が生じます。
単相3線式の電線の電圧降下
=電線の抵抗 r × 電流 I
=0.2Ω × 10A=2V
この電圧降下での電力損失は、
電力損失=2V ×10A=20W
この電力損失が2本の電線で起きるため、
20W ×2=40W
よって正解は40になります。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
03
線抵抗による電力損失の問題です。
単相3線式の抵抗負荷には、同じ電流が流れていることから、回路は平衡状態にあります。平衡状態では、中性線には電流が流れません。
したがって、線抵抗による電力損失は、配線2本の線抵抗での電力損失となります。
1線当たりの線抵抗による電力損失 ΔP [W]は、抵抗 r [Ω]に対して、
配線に流れる電流を I [A]とすれば、
ΔP [W] = r [Ω]×I2 [A] =0.2 [Ω]×102 [A] = 20 [W]
です。
配線は上側と下側の2線となるため、全体の電力損失は、
20 [W]×2 = 40 [W]
となります。
×
誤りです。線抵抗による電圧損失と誤っているようです。
×
誤りです。
○
正解です。
×
誤りです。
<参考>
解説では、電力損失を、r・I2 としました。
電力の計算は、電圧×電流=(抵抗×電流)×電流=抵抗×電流2 となります。
電力の計算は、試験の50問中にいくつか出てくる問題です。
電力=r・I2 と公式として覚えておけば、基本に立ち返って、計算する必要がなく効率的に問題に取り組めます。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
04
1. 電力損失の基本式を確認します。
ジュール損失は以下の式で求めます:
P=I2R
ここで:
I は電流 [A]
R は抵抗 [Ω]
2.中性線について考えます。
上段の負荷抵抗と下段の負荷抵抗には同じ大きさの電流が流れているので、中性線は無視することができます。
3.電力損失を計算します。
中性線は無視することができますので、
2本分の電力損失を計算します。
P = 102×0.2
2P = 2×102×0.2 = 40(W)
上記の計算より誤りです。
上記の計算より誤りです。
上記の計算より正解です。
上記の計算より誤りです。
参考になった数2