第二種電気工事士 過去問
令和3年度上期 午前
問42 (配線図問題 問42)
問題文
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑫で示す部分の工事において、使用されることのないものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 令和3年度上期 午前 問42(配線図問題 問42) (訂正依頼・報告はこちら)
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑫で示す部分の工事において、使用されることのないものは。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
問題の部分にはPF36の記載があり、合成樹脂可とう電線管での施工だと分かります。
PF管 (プラスチックフレキの略)です。
TSカップリングでVE管の連結に使います。
よって正解です。
通線器で、配管の中にケーブルを通すのに使います。
樹脂フレキシブル管カッタで、PF管を切るのに使います。
参考になった数47
この解説の修正を提案する
02
この問題は出題科目「電気機器・配線器具並びに電気工事用の
材料及び工具」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯電線管の種類ごとの記号を暗記している。
◯電線管工事に使用する工具を理解している。
⑫の「PF36」は内径36[mm]の合成樹脂製可とう電線管を示しているため、合成樹脂製可とう電線管の工事に使用されないものを選択します。
合成樹脂製可とう電線管(PF管)のため、この工事で使用します。
TSカップリングは、硬質塩化ビニル電線管(VE菅)同士を接続する材料で、この工事では使用しません。
よって正解です。
スチールワイヤーは電線を電線管の中に通す工具で、この工事で使用します。
合成樹脂カッタは合成樹脂製可とう電線管(PF管)を切断する工具で、この工事で使用します。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
03
この問題は12番に示す部分の工事で
使用されないものを選択する問題です。
合成樹脂可とう電線管です。
図面にはPF36 の記述があるので、
合成樹脂可とう電線管を使用します。
TSカップリングです。
これは硬質ビニル電線管の相互接続に
使用されるので、合成樹脂可とう電線管の
工事では使用しません。
スチールワイヤーです。
これは電線管内部に電線やケーブルを通線する
際に使用されます。
合成樹脂可とう電線管の工事なので、
使用します。
合成樹脂管カッターです。
これは樹脂製の電線管を切断するものです。
合成樹脂可とう電線管の切断にも使用されます。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
前の問題(問41)へ
令和3年度上期 午前 問題一覧
次の問題(問43)へ