第二種電気工事士 過去問
令和2年度下期 午後
問12 (一般問題 問12)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和2年度下期 午後 問12(一般問題 問12) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

絶縁物の最高許容温度が最も高いものは。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)
  • 600V二種ビニル絶縁電線(HIV)
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形(VVR)
  • 600Vビニル絶縁電線(IV)

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は「600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)」です。

選択肢1. 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)の絶縁物の最高許容温度は、90℃です。

選択肢2. 600V二種ビニル絶縁電線(HIV)

600V二種ビニル絶縁電線(HIV)の絶縁物の最高許容温度は、75℃です。

選択肢3. 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形(VVR)

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形(VVR)の絶縁物の最高許容温度は、60℃です。

選択肢4. 600Vビニル絶縁電線(IV)

600Vビニル絶縁電線(IV)の絶縁物の最高許容温度は、60℃です。

参考になった数70

02

1:○
2:×
3:×
4:×

各絶縁物の最高許容温度は以下のようになります。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV):90℃
600V二種ビニル絶縁電線(HIV):75℃
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形(VVR):60℃
600Vビニル絶縁電線(IV):60℃
よって、正解は1となります。

参考になった数21

03

正解は1です。

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルは、ビニル絶縁電線よりも耐熱性に優れています。

なお二種ビニル絶縁電線は、他のビニル絶縁電線と同じ心線をポリ塩化ビニルの外装で覆ったものであり、耐熱性にほとんど変わりはありません。

参考になった数13

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?