第二種電気工事士 過去問
令和2年度下期 午前
問2 (一般問題 問2)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 令和2年度下期 午前 問2(一般問題 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 2
- 3
- 4
- 5
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
第二種電気工事士試験 令和2年度下期 午前 問2(一般問題 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
同じ条件であれば、線材の抵抗は、長さに比例し・断面積に反比例します。
つまり長くなればなるほど抵抗は大きくなり、断面積が大きくなればなるほど抵抗は小さくなります。
この問題では、AはBよりも長さが半分なので、AはBよりも1/2倍 抵抗が大きいことになります。
また断面積は半径(直径÷2)の二乗に比例するため、AはBよりも直径が半分であることから、AはBよりも4倍抵抗が大きいことになります。
長さの点で1/2、断面積の点で4倍なので、この2つを掛けて、2倍が得られます。
参考になった数107
この解説の修正を提案する
02
R=ρL/A
R:抵抗値 Ω
ρ:抵抗率 Ωm
L:銅線の長さ m
A:銅線の断面積 ㎡
断面積は
πr^2
π:円周率 (≒3.14)
r:半径 mm ※直径の半分
で求められるため
銅線Aと銅線Bの抵抗値を求める式はそれぞれ
(20×ρ)/(0.8×0.8×π) …A
(40×ρ)/(1.6×1.6×π) …B
となります。
問題ではAがBの何倍であるかを求めるため、
共通しているρとπは無視して考えることができます。
式を簡単化すると、それぞれ
20/0.64 …A
40/2.56 …B
となり、倍率を求めるためAをBで割り、
答えは2倍となります。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
03
正解は1です。
この問題は出題科目「電気の基礎理論」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯円の断面積を計算出来る。
◯導体の抵抗値を計算出来る。
この必要知識に伴う計算式は下記です。
<必要計算式>
・円の断面積の公式=円周率π × 円の半径 2
・導体の抵抗値=導体の抵抗率 ×(導体の長さ/導体の断面積)
それでは上記の必要知識及び計算式を使って問題を解いていきます。
この問題では同材質の銅導線という条件のため、抵抗率は同じになり実際の数値は必要ありません。
銅線Aの抵抗値=銅線の抵抗率 ×(20m/π0.82)
銅線Bの抵抗値=銅線の抵抗率 ×(40m/π1.62)
銅線Aの抵抗値/銅線Bの抵抗値
=(銅線の抵抗率 ×(20m/π0.82))/(銅線の抵抗率 ×(40m/π1.62))
=2
よって正解は1になります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する