電磁的不平衡を生じないように、電線を金属管に挿入する方法として、適切なものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第二種電気工事士試験 令和元年度下期 問23(一般問題 問23) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
電磁的不平衡を生じないように、電線を金属管に挿入する方法として、適切なものは。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
電磁的不平衡を生じると電線のまわりの磁束により、金属管に渦電流が発生し、金属管の過熱などが起こり、火災や短絡の原因になります。
そこで電線間で、電束を発生させないために、電流の行きと帰りの電線、つまり往復線を同一管内に収める必要があります。
よって、負荷に関して往復線が同一の金属管に収められている2番が正解です。
参考になった数85
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
電磁的不平衡を生じさせないための条件
「1つの回路を同じ金属管に収める」
①1つの負荷に対して、2本の電線管が使用されているため「×」
②それぞれの負荷1つに対して、1本の電線管が使用させているため「〇」
③1つの負荷に対して、2本の電線管が使用されているため「×」
④1つの負荷に対して、3本の電線管が使用されているため「×」
正解:②
参考になった数35
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
金属管工事を行う際に、単相2線式または3線式の電線はすべて同じ管に通す必要があります。3相3線式の電線の場合も、すべての電線を同じ管に通す必要があります。このように工事を行わなかった場合、電線の周りに発生する磁界の影響で、管が過熱されることがあります。このことから、2番が正解であるとわかります。
参考になった数14
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)