第二種電気工事士 過去問
平成30年度下期
問23 (一般問題 問23)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 平成30年度下期 問23(一般問題 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 2本 0.80
- 4本 0.63
- 5本 0.56
- 6本 0.56
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
第二種電気工事士試験 平成30年度下期 問23(一般問題 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
同一管内の電線数と電線の電流減少係数の正しい組み合わせを以下に示します。
(同一管内の電線数)→(電流減少係数)
1本~3本 →0.70
4本 →0.63
5本~6本 →0.56
7本~ →0.49
したがって、1番の「2本→0.80」の組み合わせが誤りであることがわかります。したがって1番が正解となります。
参考になった数47
この解説の修正を提案する
02
同一管内の電線の本数が3本以下の場合、電流減少係数は0.70と定められています。
<補足>
・電線本数4本の場合、電流減少係数=0.63
・電線本数5~6本の場合、電流減少係数=0.56
・電線本数7~15本の場合、電流減少係数=0.49
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
正解は1です。
この問題は出題科目「配電理論及び配線設計」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯絶縁電線の本数ごとの電流減少係数を暗記している。
同一管内の電線数に対する電流減少係数は、
・3本以下なら電流減少係数は0.70。
・4本なら電流減少係数は0.63。
・5本~6本なら電流減少係数は0.56。
絶縁電線を数本束ねて施設する際は、放熱しにくい管内で、電線が発熱し温度上昇を引き起こすため、その分、電線1本分の許容電流値を下げ、発熱による温度上昇を防ぐ必要があります。この許容電流値を計算するために電流減少係数を暗記することは重要です。
それでは上記の必要知識を使って問題を解いていきます。
解答1は3本以下なら電流減少係数は0.70のため誤っています。
解答2は4本なら電流減少係数は0.63のため正しいです。
解答3は5本~6本なら電流減少係数は0.56のため正しいです。
解答4は5本~6本なら電流減少係数は0.56のため正しいです。
よって正解は1になります。