第二種電気工事士 過去問
平成30年度下期
問10 (一般問題 問10)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 平成30年度下期 問10(一般問題 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
第二種電気工事士試験 平成30年度下期 問10(一般問題 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.正しいです。20(A)の配線用遮断器を用いたB20(A)分岐回路です。この場合、電線は太さ1.6(mm)以上、コンセントの定格電流は20(A)以下である必要があります。この選択肢は条件を満たしています。
2.誤りです。30(A)の配線用遮断器を用いた30(A)分岐回路です。この場合、電線は太さ2.6(mm)以上、コンセントの定格電流は20(A)以上30(A)以下である必要があります。この選択肢は電線は太さ2.6(mm)以上という条件を満たしていません。
3.誤りです。20(A)の配線用遮断器を用いたB20(A)分岐回路です。この場合、電線は太さ1.6(mm)以上、コンセントの定格電流は20(A)以下である必要があります。この選択肢はコンセントの定格電流は20(A)以下という条件を満たしていません。
4.誤りです。30(A)の配線用遮断器を用いた30(A)分岐回路です。この場合、電線は太さ2.6(mm)以上、コンセントの定格電流は20(A)以上30(A)以下である必要があります。この選択肢はコンセントの定格電流は20(A)以上30(A)以下という条件を満たしていません。
参考になった数27
この解説の修正を提案する
02
2.は線の太さが違います。直径2.6mm以上になります。
3.はコンセントの定格電流が違います。20A以下になります。
4.はコンセントの定格電流が違います。20Aから30Aになります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
分岐回路ごとに電線の太さやコンセントの定格電流が定められています。暗記の必要な問題です。
20A配線用遮断器分岐回路では電線の太さが1.6mm以上、コンセントの定格電流が20A以下の組み合わせとなります。
2の30A配線用遮断器分岐回路では電線の太さが2.6mm以上、コンセントの定格電流が20A以上30A以下の組み合わせとなるため電線の太さが条件を満たしていないことが分かります。
3の20A配線用遮断器分岐回路では電線の太さが1.6mm以上、コンセントの定格電流が20A以下の組み合わせとなるためコンセントの定格電流が条件を満たしていないことが分かります。
4の30A配線用遮断器分岐回路では電線の太さが2.6mm以上、コンセントの定格電流が20A以上30A以下の組み合わせとなるためコンセントの定格電流が条件を満たしていないことが分かります。