第二種電気工事士 過去問
平成29年度下期
問19 (一般問題 問19)
問題文
低圧屋内配線の図記号と、それに対する施工方法の組合せとして、誤っているものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
MENU
資格一覧を読み込んでいます…
資格一覧を読み込めませんでした。総合トップページから資格を選んでください。
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
反映中…
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
[2]は「ねじなし電線管で露出配線工事」を表します。
(E19)は
「E=ねじなし電線管・19=管外径19mm」
の意味ですので、
硬質塩化ビニル電線管は間違いです。
参考になった数39
この解説の修正を提案する
02
が誤った組み合わせとなります。
IV1.6(E19)
という表記があります。
これは
IV1.6=600Vビニル絶縁電線1.6mm
(E19)=外形がおおよそ19mmのねじなし電線管
をそれぞれ表しています。
選択肢では「硬質塩化ビニル電線管」となっていますので電線管の種類が間違っているという事になります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
(E19)は、ねじなし電線管で、管外径が19mmを示しています。
しかし、硬質塩化ビニル電線管と表記されているので、誤りであることがわかります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問18)へ
平成29年度下期 問題一覧
次の問題(問20)へ